砌体局部承压的砌体抗压强度折减问题
qq_1420599452003
2015年04月24日 10:31:46
只看楼主

关于砌体局部承压的砌体抗压强度折减有个问题如下:5.2.1局部均匀压力时,f不考虑面积折减,5.2.4~6梁端局部受压时,f要不用考虑面积折减???我看很多贴都说没明确规定就最好折减,这样又有一个问题:5.2.4~6梁端局部受压时,如要考虑面积折减,这个面积是取有效面积还是实际支承面积???跪求各位高手解答!!!!

关于砌体局部承压的砌体抗压强度折减有个问题如下:
5.2.1局部均匀压力时,f不考虑面积折减, 5.2.4~6梁端局部受压时 ,f要不用考虑面积折减???
我看很多贴都说没明确规定就最好折减,这样又有一个问题:
5.2.4~6梁端局部受压时,如要考虑面积折减,这个面积是取有效面积还是实际支承面积???
跪求各位高手解答!!!!
免费打赏
北京院小李飞刀
2015年04月24日 10:51:50
2楼
一般情况下,局压面积小于0.3平米,规范的那一条感觉有些矛盾。
对于局压验算,均可按5.2.1条不考虑面积的调整。

【注考宣言】挑战自己的思维,燃烧自己的青春,超越自己的极限,这就是精彩的考注...
http://bbs.co188.com/thread-9072746-1-1.html
回复
北京院小李飞刀
2015年04月24日 10:56:29
3楼
小_李_飞_刀 发表于 2015-4-24 10:51 一般情况下,局压面积小于0.3平米,规范的那一条感觉有些矛盾。对于局压验算,均可按5.2.1条不考虑面积的 …有些教程上不分情况瞎折减,是有问题的。但是对于其他的ra,需要根据条件调整,我说的只是对应于面积调整的ra。【2014.5.10-更新了14年全部录音和课件】一二级注考专业荷载部分课件和录音http://bbs.co188.com/thread-8869203-1-1.html
回复
設計詩
2015年04月24日 11:03:21
4楼
第一,局部均匀受压不考虑;第二,非均匀受压要考虑,实际支承面积。
回复
大脑袋之weibo
2016年05月21日 11:47:51
5楼
1.对于局压均匀压力状况,局压面积小于0.3m2, 可以不考虑承压面砌体关于面积的强度调整,有关砂浆强度等还需要调整。 2.梁端支承时,承压面砌体截面积小于0.3m2,还得按3.2.3条面积折算强度,有关砂浆等其他条件都执行强度折减。大侠,不知道我理解对不对