求助!别人画的这个高层商住楼图有疑问?
任小青
任小青 Lv.2
2015年04月22日 17:11:23
来自于通风排烟
只看楼主

我想问下,这个高层商住楼的3层是商业区包括地下2层 别人在3楼楼梯间放了防烟风机 2楼又放了一个一样的是什么意思···不像是地上地下分开送风 难道算是串联?


我想问下,这个高层商住楼的3层是商业区包括地下2层 别人在3楼楼梯间放了防烟风机 2楼又放了一个一样的是什么意思···不像是地上地下分开送风 难道算是串联?
免费打赏
任小青
2015年04月22日 17:12:51
2楼
二楼是这个样子 一样的风机
回复
simonray1986
2015年04月23日 09:36:17
3楼
他这是剪刀楼梯间,相当于有两个楼梯间,并且是分别加压,你看风机接的管井都不一样。
回复
zr056
2015年04月23日 16:42:16
4楼
楼上正解 共同学习!
回复
w_liangmian
2015年04月23日 20:35:43
5楼
图1的加压送风入口与排烟风机出口过近了。没有达到10米。
回复
laodadetudi888
2015年05月04日 10:14:31
6楼
我觉得没必要选两个风机,其实可以选用一个风机,但是风量按照两个楼梯间计算就可以了
回复

相关推荐

APP内打开