如图,三个空开电源侧发生短路。是不是先前做了电柜后面的铁丝网时有小铁丝进入空开,后来柜子有震动引起的?空开换后拆开来没看到有什么明显的烧弧点。
如图,三个空开电源侧发生短路。是不是先前做了电柜后面的铁丝网时有小铁丝进入空开,后来柜子有震动引起的?空开换后拆开来没看到有什么明显的烧弧点。
2楼
看你这柜子已经使用了很长时间了吧!以前没问题,做了铁丝网就出现了,那相关性应该很大。
回复
3楼
可能是铁屑引起的
回复
4楼
可是空开拆开来看到里面三相是分别隔开各自独立来的,如有小铁屑进入也不会形成短路。
回复
5楼
安全用电 :victory:
回复
6楼
中间间距太小的话最好有隔板
回复
7楼
是铁屑引起临间短路:lol
回复
8楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-23 13:24 编辑
凭空想象,哪来的铁丝?
请楼主朋友用手摸一下开关上平面和固定开关的角钢上面,有多少灰?
再看看固定角钢距短路点最近的部位,有没有放电过的痕迹?
开关柜长期不清扫,潮气到灰尘上,爬电路径畅通无阻,不短路才怪呢!
回复
9楼
ccc___ 发表于 2015-4-23 13:22 凭空想象,哪来的铁丝?请楼主朋友用手摸一下开关上平面和固定开关的角钢上面,有多少灰?个人还是比较认同你的观点
回复
10楼
你这图明显灰尘比较多,发生电弧有很多种说法,还是自己仔细查明为好,预防下次扩张性事故。
回复
11楼
ccc___ 发表于 2015-4-23 13:22 凭空想象,哪来的铁丝?请楼主朋友用手摸一下开关上平面和固定开关的角钢上面,有多少灰?“开关柜长期不清扫,潮气到灰尘上,爬电路径畅通无阻,不短路才怪呢!”:请教区管,配电柜上清理灰尘使用气吹还是吸尘器好呢?如果想停电清理又用什么工具最好呢?谢谢。
回复