如图,三个空开电源侧发生短路。是不是先前做了电柜后面的铁丝网时有小铁丝进入空开,后来柜子有震动引起的?空开换后拆开来没看到有什么明显的烧弧点。
如图,三个空开电源侧发生短路。是不是先前做了电柜后面的铁丝网时有小铁丝进入空开,后来柜子有震动引起的?空开换后拆开来没看到有什么明显的烧弧点。
12楼
灰尘多 要注意 清洁
回复
13楼
从图来看,是开关分断短路电流时,喷弧引起的相间放电。
回复
14楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-24 13:07 编辑 liang49h 发表于 2015-4-24 10:40 “开关柜长期不清扫,潮气到灰尘上,爬电路径畅通无阻,不短路才怪呢!”:请教区管,配电柜上清理灰尘使用气 …需要三遍,第一遍用吸尘器,把面上灰尘吸走,第二遍用干净的布擦,把粘着(第一次吸不掉的)灰尘擦起来,同时用毛刷刷出缝隙里的灰尘(缝隙里灰多时,需边刷边吸),再第三遍用吸尘器吸走全部灰尘。注意:用布擦和毛刷刷灰尘时,因灰尘没有取走,会掉得到处都是,最好是刷出来就用吸尘器吸走,千万不要用压缩空气吹,因为压缩空气一吹,灰尘到处飞,反而搞不干净了!一般干净的配电室一年一次,封堵不太好的配电室需要一年2~3次。
回复
15楼
从母排外观烧损现象看,楼主分析有道理,明显是金属性短路放电的痕迹,“灰尘论”站不住脚。
回复
16楼
貌似不应该是灰尘的事吧,飞弧明显
回复
17楼
还是从环境的方面来分析 一下吧,潮湿不,灰尘多不多,这都是形成相间短路的诱因。
回复
18楼
长期灰尘不扫,潮湿来袭,爬电路径畅通无阻,不短路才怪,要预防扩张性事故
回复
19楼
中间间距太小的话,要绝缘板隔离
回复
20楼
niziqian007 发表于 2015-4-24 13:21 从母排外观烧损现象看,楼主分析有道理,明显是金属性短路放电的痕迹,“灰尘论”站不住脚。我对灰尘论也不感冒
回复
21楼
看图片应该就是拉弧导致,有可能是铁丝,也有可能就是有灰尘之类的东西,再加上中间绝缘挡板有缺失或
绝缘不严实的
回复