1、消防配电箱进线电缆图中标注2根*WDZCN-YJV-3*150+70CT.引致物业配电室,上级整定电流为200A。2、消防配电箱:Pn=293.5KW Kd=0.8 Pc=234.8KW 因数0.8 计算电流=445.8A请教各位大侠:具体设计依据?电缆能否使用一根? 请赐教
1、消防配电箱进线电缆图中标注2根*WDZCN-YJV-3*150+70CT.引致物业配电室,上级整定电流为200A。
2、消防配电箱:Pn=293.5KW Kd=0.8 Pc=234.8KW 因数0.8 计算电流=445.8A
请教各位大侠:具体设计依据?电缆能否使用一根? 请赐教
2楼
上级整定电流不是200a吧
回复
3楼
写错啦 500
回复
4楼
kexuejia9 发表于 2015-4-21 20:05 上级整定电流不是200a吧500A写错啦
回复
5楼
是需要两根双拼电缆的。
回复
6楼
为什么是2根呢?
回复
7楼
可能的原因,双电源
回复
8楼
根据Pn=293.5KW计算得电流445.8A,根据电流确定上级开关为500A,根据开关大小选择电缆,都是有根据的。电缆的负荷能力,很多手册都能查到,厂家的产品说明也能查到,数据大同小异。两根3*150+70的电缆刚好能承受500A的电流,这个选择也是对的。如果想常规的用一根电缆的话需要用到3x300+150的电缆,但这个规格很多厂家都不生产,只生产到3x240+120的规格(可承受440A的电流)。所以制图人用了两条电缆并用也是合理的选择。
另外,作为消防配电箱的话,应该是双电源供电的,两个回路进线。也就是两根3x300+150(或者两组2x(YJV-3*150+70)分别进线,接切换开关。
回复
9楼
很多人提300的电缆,事实上很多地方是不允许使用这么大的电缆的,要看各地供电部门的要求了
回复