如题,《抗规》8.1.5条“甲、乙类建筑和高层的丙类建筑不应采用单跨框架”2层钢框架乙类建筑加柱间支撑,可以采用单跨结构吗?哪位高手,不吝赐教,多谢了。
如题,《抗规》8.1.5条“甲、乙类建筑和高层的丙类建筑不应采用单跨框架”
2层钢框架乙类建筑加柱间支撑,可以采用单跨结构吗?
哪位高手,不吝赐教,多谢了。
2楼
规范很明确,乙类建筑不
应采用单跨结构。所以你要想用单跨加支撑就要给你的结构定个性,到底是构筑物还是建筑物,如果是建筑物那么没有争议,按规范执行。如果是构筑物,可以采用。实际工程中很多单跨加支撑结构,比如塔架什么的,主要就是结构使用性质不同。
回复
3楼
承接钢结构安装 制作 轻钢彩板 打板 土建 办公楼 基础地面。有资质有队伍,有活的老板随时可以打电话,18642842726 李经理谢谢
回复
4楼
承接钢结构安装 制作 轻钢彩板 打板 土建 办公楼 基础地面。有资质有队伍,有活的老板随时可以打电话,18642842726 李经理谢谢
回复
6楼
我也同意二楼的说法
回复
7楼
有些工业建筑(不是构筑物)经常这样做,只要和审图沟通好就行,
回复
8楼
两层 加强构造措施应该可以
回复
9楼
如果把支撑看成是剪力墙呢?说白了单跨框架是冗余度不够,增加支撑后,体系就变了,和单纯的框架结构不同,因此个人认为可以。
回复
10楼
《抗规》8.1.5条:采用框架结构时,甲、乙类建筑和高层的丙类建筑不应采用单跨框架,多层的丙类建筑不宜采用单跨框架。
《抗规》8.1.6条:采用框架-支撑结构的钢结构房屋应符合下列规定:......
你这个是 框架-支撑结构 所以我认为不受8.1.5条的限制 可以。
回复
11楼
二楼及十楼都正确。可以做的,放心吧。
回复
12楼
规范很明确,乙类建筑不应采用单跨结构。所以你要想用单跨加支撑就要给你的结构定个性,到底是构筑物还是建筑物,如果是建筑物那么没有争议,按规范执行。如果是构筑物,可以采用。实际工程中很多单跨加支撑结构,比如塔架什么的,主要就是结构使用性质不同。
回复