计算部分(通用) 1. 注意图纸上没有体现的项目, 1需单独列项的项目如:支架制安、电气调整试验,电机接线和调试:补计主材费的干粉灭火器、电焊机等。 2不需要单独列项但应按工作内容计算的项目如:套管、消毒冲洗、水压试验、除锈刷油、保温、、端子接线、墙面开槽、打洞、零星土石方、管道碰头等、 2. 在计算工程量时需按专业分类, 并单独计算分部工程量,
计算部分(通用)
1. 注意图纸上没有体现的项目,
1需单独列项的项目如:支架制安、电气调整试验,电机接线和调试:补计主材费的干粉灭火器、电焊机等。
2不需要单独列项但应按工作内容计算的项目如:套管、消毒冲洗、水压试验、除锈刷油、保温、、端子接线、墙面开槽、打洞、零星土石方、管道碰头等、
2. 在计算工程量时需按专业分类, 并单独计算分部工程量,
如:1电气专业中将照明、动力、防雷接地、电话、电视、网络、安防、报警等分别按分部计算汇总;2给排水专业中将泵房、排水、给水、热水、雨水、压力排污、消防等分别按分部计算汇总;3注意:室内消火栓工程因需记取调试费,必须单独分类,不得和给排水混为一体,
3. 注意计算修缮装饰工程中需要配合卫生间烘手器、手纸盒、镜子、肥皂盒等项目 工程量计算书需按分部、分项、分类、分层或分段标注填写,并将超高、管道井、保温部分单列,以便于编制清单或套定额;
4. 注意计算修缮装饰工程中需要配合卫生间烘手器、手纸盒、镜子、肥皂盒等项目
5. 配电箱计算时,把箱内的端子和电缆头直接写在配电箱的下面,组价时便于计算端子数量和附加工程量,(做成电子表格自动计算更好)
6. 工程量清单套价时,注意不要漏计主体结构调整系数.及消火栓管道的调试费,超高费,高层增加费,脚手架搭拆费、以及站类工程调试费等。
电气部分:
1. 计算配管时,注意楼层高度便于计算垂直管线长度,把明配线管和暗配线管按规格分类计算, 注:明配管沿墙敷设定额已经包括支架敷设,吊顶内配管支架需单独计算,
2. 电气设备配电箱为设备自带时,仅计算安装费及调试费(如变频控制调试),设备主材单价计入相应设备报价中,(需要水电暖图纸相互对照)
3. 有地辐热的工程计算配管时,注意增加地辐热所占楼层厚度
4. 电缆在管道井敷设时,注意电井是否为垂直通道,若楼层电井内设置的垂直桥架敷设电缆,套用垂直通道电缆敷设。
5. 10KV一下架空线路中的丘陵、山地的概念;丘陵是1KM以内地形起伏高差30~50m以内的地带,一般山地是指250m以内地形起伏高差在30~50m以内的地带。
6. 工程量清单套价时需要配套计算的工程量:
配 电 箱(箱内端子接线、落地式有基础槽钢制作安装);
电 机(电机检查接线、调试)注意设备成套配置的电机不做调试
防雷接地(高层铝门窗接地、跨接、测试、均压环、等电位调试等)
母线桥架(桥架配件,支架制安,插接箱安装、调试)插接母线不做调试
电 缆(保护管、电缆头、乘系数、防火措施、挖土方、铺砂盖砖)
配 线(分清种类 管内或桥架敷设)
给排水部分:
1. 管道清单组价时,配套的防水套管按管道直径计算,一般钢套管按管道本体大两号计算。
2. 在计算水泵房工程量时,有些图纸仅示意水泵位置,无详图,需参考标准图集来计算,并考虑每台水泵4个减震器、两个泵连接大小头、两个软接头、一个止回阀、两个隔断阀、一个泄水阀、一个压力表以及泵基础灌浆等;热水泵有温度计,水处理器;污水泵有液位控制器。若土建图无水泵基础,要计算型钢支座。
3. 在计算热交换器或容器类要考虑配套温度计、压力表、排气排水阀、保温、支架,消毒冲洗、压力试验,其中温度计要计算配套套管,压力表要计算取源附件配合安装和压力表弯安装。容器的水压试验、水冲洗,保温等。
4. 管道工程量计算时注意,室内管道已经包括了支架制安,室外管道支架要单独计算.
5. 注意给水塑料管套定额按De外径考虑,图纸设计一般为DN(工程直径)内径。