一、展览馆空调设计的特点展览馆的空调系统设计除了具有常规空调工程的共性之外,还具有自己的特点:(1) 展览馆属高大空间建筑,特别是展览大厅,因人员密度高、热湿负荷及送风量大、新风比高,且间歇使用,故一般都采用全空气大风道系统。(2) 展览馆的空调属舒适性空调,虽然展览大厅容积大、净空高,但一般只要求人们活动的范围即距地面约 2m的高度内具有舒适的温度和相对湿度。这样就为上部空间利用高速喷射送风和下部分层送风创造了条件。

201235225037.jpg

一、展览馆空调设计的特点
展览馆的空调系统设计除了具有常规空调工程的共性之外,还具有自己的特点:
(1) 展览馆属高大空间建筑,特别是展览大厅,因人员密度高、热湿负荷及送风量大、新风比高,且间歇使用,故一般都采用全空气大风道系统。
(2) 展览馆的空调属舒适性空调,虽然展览大厅容积大、净空高,但一般只要求人们活动的范围即距地面约 2m的高度内具有舒适的温度和相对湿度。这样就为上部空间利用高速喷射送风和下部分层送风创造了条件。
(3) 展览馆的发展方向是向着大面积、高空间的方向发展,而且速度非常快。随着展览规模的增大,特别是特型展位的增多,展厅面积已由原来的几千m2增加到现在的几万 m2,室内净空高度要求也由原来的4~5m上升到7~8m,甚至更高。因此,这种顶棚高,容积大的特点,使得室内垂直和水平温度分布较难控制,特别是在送回风口受到室内装饰限制的情况下,如设计不当,很容易造成室内温度分布不均匀的现象。
(4) 展览馆通常为大框架结构,而且经常采用轻型材料,使顶棚及壁面的热工特性都比较差。而且顶棚及壁面的外表面面积大,易受室外气象变化影响,特别是容易形成大范围的自然对流和沿壁面的气流。
(5)与办公大楼相比较,展览馆内人员多为流动状态,因此允许室内局部气流速度稍高,甚至在0.5m/s左右也不会引起馆内观众有明显的不适感。


二、展览馆大厅的气流组织
展览馆大厅常见气流组织形式,基本上可分为侧送下回、上送下回、下送上回等形式。


(1) 侧送方式
侧送方式是展览馆大厅采用最广泛的一种空调送风方式,其中采用喷口送风方式最为常见。将喷口布置在大厅周边侧墙上或顶棚网架内,送风射流以 4~12m/s的速度、8~12℃的温差及一定的角度向厅内送风,射流到达一定距离后折回,使回流经过观众区。喷口安装高度通常在4m 以上,以避开展位对射流的阻挡。若要求送风覆盖范围超过 30m,则可考虑喷口在高度上分层布置,较高的喷口用来满足距离较远的人员区,而较低的喷口则用以控制近距离内的送风要求。大型展馆如跨度很大,两侧对喷射程亦不够,可考虑将喷口布置在顶棚网架内(如南京展览馆),但这种送风方式舍弃了喷口侧喷分层空调的优点,将展厅上空大量余热带入人员区,不利于空调节能。另外一种解决方法是在大厅内配合室内装饰布置若干个空调送风柱(如广州展览馆),喷口沿送风柱周长布置,向四周送风,以形成辐射状射流,既可解决远距离送风的困难,又可维持分层空调节能的优点。
由于喷口位置远高于人员区,射流下方的诱导卷吸气流无法到达人员区,因此回风口需布置在送风口同侧,使观众处于喷口下部回流区。此外,由于送风温差大、射程远,因此冷空气下降和热空气上升的现象十分明显。为了避免这种情况,喷口应选择可调节型,以便随着冬夏季的转换,适时调节喷口送风角度。对于安装位置较高的情况,亦可选择电动可调型喷口(如上海新博览中心)。


(2)上送风方式
上送风方式是指将送风口安装在展览大厅的顶棚或上部网架空间内,回风口设在周边侧墙或顶棚上,空气自上而下送至人员区,然后由回风带走。由于展览馆空间高大,适用风口主要有喷口和旋流风口,喷口顶送,冬夏季风速较难控制,且覆盖范围小;而旋流风口则具有风量大、送风深且广、噪声低、送风流型可调、人员区风速易控制、阻力特性稳定等特点,因而被很多新建展览馆所采用,如宁波展览馆、南京展览馆等。
从使用效果上来讲,上送风方式是比较好的,它能将处理好的空气均匀送到各个部位,以满足不同区域所需的空调参数。但它的缺点也是相当明显的:

(a)将悬浮于上部的热和污浊空气带入人员区,人员区处空气品质较差;
(b)比其他方式更耗费能源;
(c)对使用网架的顶棚,在其内布置风管较为困难。

(3)下送风方式
下送风方式是指将送风口安装在地面上,直接向室内人员送风,回风口设在顶棚或侧墙上部。适用风口主要有地板风口和置换送风柱。其优点很明显:

(a)空气直接送至人员区,空气品质好;
(b)避免了将灯光和屋面负荷的对流部分带入空调区域,减少了设计负荷和空调设备,节省了能耗;(c)送风风速低,风口阻力小;
(c)噪声低,人员区温度场和速度场均匀,舒适感强。其缺点是:
(a)风口数量多,地下管道布置较为困难;
(b)室内清洁工作较难处理;
(c)风口占用地面面积,并难于适应展位位置经常变化的要求。
因此,目前大型展馆很少采用下送风方式,仅有深圳展览馆,按德国Transsolar公司原先的方案,是采用置换送风柱送风的,像上海新博览中心,也只在四周玻璃幕墙处的地面上设置球型喷口向上送风,以消除玻璃幕墙的负荷和避免结露现象的发生。