地下室变形缝漏水
朝鑫
朝鑫 Lv.11
2015年04月21日 10:05:15
来自于建筑施工
只看楼主

施工过程中,地下室与建筑物处的变形缝埋置不规范,造成严重漏水,求助高手们指点,提供好的补救方法。

施工过程中,地下室与建筑物处的变形缝埋置不规范,造成严重漏水,求助高手们指点,提供好的补救方法。
免费打赏
wangjiyiok
2015年04月21日 17:40:20
2楼
地下室留的是什么变形缝?
怎么做的?
不是施工缝吗
回复
dengken205
2015年04月22日 07:38:24
3楼
如果是变形缝,漏水是避免不了的,只能重新做防水了
回复
甲方施工员
2015年04月22日 08:27:31
4楼
没有好的办法 硬伤 堵漏
回复
偶尔偶尔很帅
2015年04月22日 09:05:37
5楼
是伸缩缝还是沉降缝?楼主说的好像是
回复
无间道
2015年04月22日 09:16:55
6楼
采用柔性防水材料填充。
回复
qq_1491795422872
2017年04月10日 11:52:18
7楼
mmexport1491725013978.jpg QQ图片20170409160231.jpg 补漏mmexport1476108903027.jpg 补漏mmexport1476108907569.jpg 补漏mmexport1477840556841.jpg 补漏mmexport1477840568719.jpg 补漏mmexport1488894290807.jpg 补漏mmexport1489901162258.jpg 补漏mmexport1489901169737.jpg专业防水补漏高压灌浆工程13113751071曾工-微信同步