28. 某抗震设防区工程,砌体女儿墙高1.2米,设计注明:“女儿墙构造柱间距≤4.0M,构造柱伸至女儿墙项并与现浇砼压项整浇在一起。” 问:该女儿墙满足抗震要求吗? ①满足 ②不满足
28. 某抗震设防区工程,砌体女儿墙高1.2米,设计注明:“女儿墙构造柱间距≤4.0M,构造柱伸至女儿墙项并与现浇砼压项整浇在一起。” 问:该女儿墙满足抗震要求吗?
①满足
②不满足
2楼
女儿墙的高度超了,选2
回复
3楼
女儿墙高度不宜大于0.9m?
回复
4楼
不满足,选2。女儿墙高度太高,应采用混凝土
回复
5楼
答:不满足
理由:该女儿墙只满足了《砌体结构设计规范》6.5.2-7防止或减轻墙体开裂的相关要求,而未满足《抗》13.3.2-5“砌体女儿墙……【无锚固的女儿墙】高度,6~8度时不宜超过0.5m,……” 砌体与主体结构的锚固方法,现行规范无具体要求时可参《建筑抗震加固技术规程》5.2.3条。锚固方法有:设锚筋、埋设钢夹套或钢拉杆等,也可采用钢筋网砂浆面层进行加强使女儿墙与主体结构锚固。是否太复杂?最简单的方法是改为钢筋混凝土女儿墙。
回复
6楼
很多超一百米建筑的女儿墙都是砌体,无锚固的女儿墙?改钢筋混凝土?有构造柱(拉结筋)、压顶梁(按圈梁)足矣
回复
7楼
xy8670 发表于 2015-5-10 12:37 很多超一百米建筑的女儿墙都是砌体,无锚固的女儿墙?改钢筋混凝土?有构造柱(拉结筋)、压顶梁(按圈梁)足 …好像看不 懂 是否足矣要看是否满足规范
回复
8楼
a200637 发表于 2015-5-14 09:10 好像看不 懂 是否足矣要看是否满足规范没见过大院画的图?
回复