大家帮我看看现场的砌体施工存在什么问题.:)麻烦指点下小弟,谢谢 1 2 3 4 5
大家帮我看看现场的砌体施工存在什么问题.:)
麻烦指点下小弟,谢谢
1
2
3
4
5
3楼
已经很不错了
回复
4楼
灰缝普遍过大,超过15mm;砌体顶部应用斜砖挤严,有的斜砖角度不对;门框安装处应用混凝土预制块;砌体上不能切割水平槽;不同材质的材料不能混砌;不能用这样的钢筋过梁,应使用预制混凝土的;门框边应增加抱框柱。
回复
5楼
消防箱上面没加过梁啊
回复
6楼
不错不错,味道好极了!
回复
7楼
ligvln 发表于 2015-4-21 17:32 灰缝普遍过大,超过15mm;砌体顶部应用斜砖挤严,有的斜砖角度不对;门框安装处应用混凝土预制块;砌体上不能 …我给他的整改是:1、 个别门洞门顶过梁入两边支座的锚固长度不足;2、 嵌入式消火栓箱砌体无混凝土过梁且已变形,洞侧边墙厚不足240mm,及箱体后未按设计砌120mm厚墙;(图纸上的说明)3、 砌体墙上管道开凿沟槽过深;
回复
8楼
谢谢楼主分享
回复
9楼
光阴比箭快 发表于 2015-4-26 12:08 谢谢楼主分享大家互相探讨
回复
10楼
墙体自由端没有构造柱,梁底滚砖施工质量差,
回复
11楼
感觉不是那回事,差工地。
回复
12楼
有的墙体墙砖无灰砂浆、砖缝灰砂浆不饱满、砖缝重叠成直线不咬口,砌墙灰砂浆拌的过稀,灰砂浆流失。
回复