在“强技术”主线的引导下,中天建设集团西南公司积极注重技术创效,关注先进施工工艺的落地实施,总结形成了部分实战经验,外墙全现浇混凝土夹心墙施工技术就是其中之一。 外墙全现浇混凝土夹心墙施工技术 ,是将设计成砌体的二次结构经设计深化并原设计同意后,变更为墙体中加聚苯板、同主体一起浇筑的外墙,实现全现浇 铝模 爬架 全穿插的施工工艺。这种工艺施工的外墙,不仅比全现浇混凝土外墙轻,而且可以忽略对主体刚度的影响,也保证了设计墙体的保温性能。
施工准备钢筋绑扎聚苯板安装聚苯板固定安装一侧模板穿入对拉螺栓套管安装另一侧模板穿入对拉螺栓模板加固浇筑混凝土、振捣密实模板拆除混凝土养护
02. 操作要点
1. 技术准备
施工前,现场已经完成所有前置工作及相关验收,外墙深化设计图纸已经完成并由设计复核确认,施工方案审批可行。
由技术负责人对管理人员及作业班组做好安全技术交底,讲明施工注意事项及质量、安全保证措施。
进行深化设计时,对大面、转角、窗洞口处分别设计,并出具大样图,现场严格按图施工。
剪力墙之间的砖墙用“65厚钢筋混凝土 70厚挤塑板 65厚钢筋混凝土”代替。
03. 剪力墙之间的砖墙节点大样
a.原设计
b.深化设计后
04. 转角处砖墙节点大样
2. 钢筋绑扎
根据工程结构进行外墙全剪深化设计,按深化设计图填充墙位置绑扎φ6间距200双排钢筋。
钢筋绑扎
钢筋验收
3. 聚苯板安装
钢筋绑扎好后,采用指定型号厚聚苯板,顶板和底部用聚苯板隔开;再在墙两侧提前焊好定位筋,防止混凝土浇筑过程聚苯板前后偏位,定位钢筋纵横竖间距需达到规定数值。
05. 聚苯板安装成型
4. 模板安装
墙柱钢筋隐蔽验收完成后,安装一侧模板,穿入对拉螺杆套管(对拉螺杆套管从聚苯板中穿过),然后安装另侧模板穿入对拉螺杆安装背楞完成模板加固。
5.混凝土浇筑
墙身混凝土的水灰比不宜过大,且混凝土中严禁加水,可适当加入早强剂、引气剂及减水剂,改善混凝土和易性。
混凝土的中最大的碎骨料粒径≤30mm为宜,商品混凝土的坍落度应控制在18-20cm。
混凝土坍落度检测
混凝土浇筑振捣
6. 拆模养护
混凝土浇筑24小时后可拆除墙板模板。
在拆除过程中,不能野蛮拆除,不能硬砸猛撬,模板坠落应该采取缓冲措施;拆除下来的模板和支架不要集中存放,应分散堆放,并及时清运。
模板拆除后及时对混凝土洒水养护,确保混凝土强度。
本技术主要运用于外墙全剪项目,经过工程实践证明,其抗裂及抗渗性能明显提高,技术效果好。
以200mm厚墙体为例,本技术比传统砌体墙 可节约17.31元/㎡ ,经济效益明显。
在工艺流程方面,施工简单,配合铝模施工外墙成型效果佳,有利于穿插施工技术的应用,与其它全剪做法相比要减轻一次现浇重量,且保证技术效果。