本帖最后由 jishiman 于 2015-4-20 09:33 编辑 一18层框剪,发现第4层的Ratx2,Raty2输出结果有问题!根据Ratx2=本层的RJX3/H÷上层的RJX3/H的90%,第4层的Ratx2=(2.4394E+05)÷(0.9*3.3102E+05)=0.8188,但输出结果却是Ratx2= 1.2794!这是为什么啊?对比发现,层高改变的地方,计算的都不对啊,像1层、17层。
一18层框剪,发现第4层的Ratx2,Raty2输出结果有问题!
根据Ratx2=本层的RJX3/H÷上层的RJX3/H的90%,
第4层的Ratx2=(2.4394E+05)÷(0.9*3.3102E+05)=0.8188,
但输出结果却是Ratx2= 1.2794!这是为什么啊?
对比发现,层高改变的地方,计算的都不对啊,像1层、17层。
【根据楼层剪力,平均层间位移,两者相除,发现RJX3/H、RJY3/H都是正确的】
以下是输出结果:
===========================================================================
各层刚心、偏心率、相邻层侧移刚度比等计算信息
Floor No : 层号
Tower No : 塔号
Xstif,Ystif : 刚心的 X,Y 坐标值
Alf : 层刚性主轴的方向
Xmass,Ymass : 质心的 X,Y 坐标值
Gmass : 总质量
Eex,Eey : X,Y 方向的偏心率
Ratx,Raty : X,Y 方向本层塔侧移刚度与下一层相应塔侧移刚度的比值(剪切刚度)
Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者
Ratx2,Raty2 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度90%、110%或者150%比值
110%指当本层层高大于相邻上层层高1.5倍时,150%指嵌固层
RJX1,RJY1,RJZ1: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(剪切刚度)
RJX3,RJY3,RJZ3: 结构总体坐标系中塔的侧移刚度和扭转刚度(地震剪力与地震层间位移的比)===========================================================================
Floor No. 1 Tower No. 1
Xstif= -4.0743(m) Ystif= 3.1367(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= -0.7267(m) Ymass= 0.3509(m) Gmass(活荷折减)= 2675.6411( 2464.9756)(t)
Eex = 0.1904 Eey = 0.1602
Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
Ratx1= 2.8646 Raty1= 3.1552
Ratx2= 2.4756 Raty2= 2.7267
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 1.7519E+07(kN/m) RJY1 = 1.7720E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 3.2472E+06(kN/m) RJY3 = 4.4663E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 6.4944E+05(kN/m) RJY3/H = 8.9325E+05(kN/m) RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 2 Tower No. 1
Xstif= -3.9409(m) Ystif= 3.0532(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= -2.8729(m) Ymass= 0.9508(m) Gmass(活荷折减)= 1661.4412( 1526.7958)(t)
Eex = 0.0609 Eey = 0.1211
Ratx = 1.1111 Raty = 1.1111
Ratx1= 1.7128 Raty1= 1.8235
Ratx2= 1.4326 Raty2= 1.4831
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 1.9466E+07(kN/m) RJY1 = 1.9689E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 1.6194E+06(kN/m) RJY3 = 2.0222E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 3.5986E+05(kN/m) RJY3/H = 4.4938E+05(kN/m) RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 3 Tower No. 1
Xstif= -3.9527(m) Ystif= 3.0527(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= -1.0531(m) Ymass= 0.7397(m) Gmass(活荷折减)= 1740.0791( 1587.8536)(t)
Eex = 0.1654 Eey = 0.1332
Ratx = 0.9983 Raty = 0.9984
Ratx1= 1.3898 Raty1= 1.4674
Ratx2= 1.2713 Raty2= 1.3157
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 1.9434E+07(kN/m) RJY1 = 1.9657E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 1.2560E+06(kN/m) RJY3 = 1.5150E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 2.7911E+05(kN/m) RJY3/H = 3.3667E+05(kN/m) RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 4 Tower No. 1
Xstif= -4.7929(m) Ystif= 3.0990(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= -0.9381(m) Ymass= 0.8401(m) Gmass(活荷折减)= 1800.6132( 1645.1361)(t)
Eex = 0.2167 Eey = 0.1314
Ratx = 0.9658 Raty = 0.9662
Ratx1= 1.2353 Raty1= 1.2851
Ratx2= 1.2794 Raty2= 1.3027
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 1.8769E+07(kN/m) RJY1 = 1.8992E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 1.0977E+06(kN/m) RJY3 = 1.2795E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 2.4394E+05(kN/m) RJY3/H = 2.8432E+05(kN/m) RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 5 Tower No. 1
Xstif= -4.8546(m) Ystif= 3.4037(m) Alf = 0.0000(Degree)
Xmass= -2.4621(m) Ymass= 2.5507(m) Gmass(活荷折减)= 1280.7754( 1183.0391)(t)
Eex = 0.1380 Eey = 0.0509
Ratx = 1.0553 Raty = 1.0576
Ratx1= 1.4241 Raty1= 1.4847
Ratx2= 1.2043 Raty2= 1.2341
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 1.9807E+07(kN/m) RJY1 = 2.0087E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 1.1917E+06(kN/m) RJY3 = 1.3641E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 3.3102E+05(kN/m) RJY3/H = 3.7891E+05(kN/m) RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 6 Tower No. 1
Ratx = 0.9701 Raty = 0.9701
Ratx1= 1.3763 Raty1= 1.4225
Ratx2= 1.1733 Raty2= 1.1957
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 1.9216E+07(kN/m) RJY1 = 1.9487E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 1.0995E+06(kN/m) RJY3 = 1.2281E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 3.0541E+05(kN/m) RJY3/H = 3.4115E+05(kN/m) RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 7 Tower No. 1
Ratx1= 1.3539 Raty1= 1.3910
Ratx2= 1.1600 Raty2= 1.1785
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 1.9216E+07(kN/m) RJY1 = 1.9487E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 1.0412E+06(kN/m) RJY3 = 1.1413E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 2.8922E+05(kN/m) RJY3/H = 3.1702E+05(kN/m) RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)
---------------------------------------------------------------------------
Floor No. 8 Tower No. 1
Ratx1= 1.3483 Raty1= 1.3766
Ratx2= 1.1576 Raty2= 1.1717
薄弱层地震剪力放大系数= 1.00
RJX1 = 1.9216E+07(kN/m) RJY1 = 1.9487E+07(kN/m) RJZ1 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3 = 9.9729E+05(kN/m) RJY3 = 1.0760E+06(kN/m) RJZ3 = 0.0000E+00(kN/m)
RJX3/H = 2.7703E+05(kN/m) RJY3/H = 2.9889E+05(kN/m) RJZ3/H = 0.0000E+00(kN/m)