库体容积30立方,比泽尔5P机半封闭机,风冷机组,R404A制冷剂,冻品储藏,之前设定-18度使用正常,降温速度正常,前两天故障灯亮,不能开机,按压力控制器复位按钮后消除故障和可以开机,但是从10度到零下-12度的降温速度很快,约半个小时完成,但是,从-12度到-18度降温速度很慢,一直开机两个多小时才完成,请教荣昌老师或者各位朋友,这是什么原因了?急,万分希望等待你们解决方案
库体容积30立方,比泽尔5P机半封闭机,风冷机组,R404A制冷剂,冻品储藏,之前设定-18度使用正常,降温速度正常,
前两天故障灯亮,不能开机,按压力控制器复位按钮后消除故障和可以开机,但是从10度到零下-12度的降温速度很快,约半个小时完成,但是,从-12度到-18度降温速度很慢,一直开机两个多小时才完成,请教荣昌老师或者各位朋友,这是什么原因了?
急,万分希望等待你们解决方案
12楼
谢谢荣昌老师详细解答,因为膨胀阀的调节在之前已经调整了多次,所以我很难得知膨胀阀是否在中间位置(荣昌老师是否知道有没有方法知道膨胀阀调节到什么位置??),同时考虑到当时装机后加制冷剂时基本将一瓶13公斤装制冷剂加完,管道不长,约5米长管道,估计制冷剂不足的可能性相对少些,所以我计划先调整膨胀阀向开度增大方向,增加制冷剂流量,以增加低压压力;
第二,风冷冷凝器是新装的,翅片较干净,但是估计电机一般,以至风量和冷凝效果一般,但这个暂时无法改变,除非换电机或者换整个冷凝器,我从容易的入手,放掉一点制冷剂或增加高压压力保护的临界设置或为较好选择,不知荣昌老师是否认同?
回复
13楼
毛细管脏堵
回复