剪力墙承受楼层剪力超过30%
qhr259573
qhr259573 Lv.7
2015年04月19日 19:20:14
只看楼主

最近在做一高层公租房,由于开间均比较小,南北立面建筑布满了窗户,导致X方向剪力墙布置有限,可以说就电梯井和楼梯间可以布置X向剪力墙,Y向剪力墙比较强,导致了,电梯井处X向剪力墙分担的楼层剪力超过了30%,而且X向刚度本身也比较弱,想问下,X向单支剪力墙分担的楼层剪力超过30%,应采取什么加强措施,怎么处理?

最近在做一高层公租房,由于开间均比较小,南北立面建筑布满了窗户,导致X方向剪力墙布置有限,可以说就电梯井和楼梯间可以布置X向剪力墙,Y向剪力墙比较强,导致了,电梯井处X向剪力墙分担的楼层剪力超过了30%,而且X向刚度本身也比较弱,
想问下,X向单支剪力墙分担的楼层剪力超过30%,应采取什么加强措施,怎么处理?
免费打赏
完美生活01
2015年06月06日 23:01:44
12楼
可以试着减小这个墙刚度
回复
co1453433402090
2016年05月16日 22:39:14
13楼
楼主最后解决了吗?怎么解决的啊?求赐教
回复
jiepingtianxia
2016年05月17日 15:39:32
14楼
不错的资料啊。谢谢分享
回复
结构生活
2016年07月03日 17:09:55
15楼
框剪结构才有此要求吧