剪力墙承受楼层剪力超过30%
qhr259573
qhr259573 Lv.7
2015年04月19日 19:20:14
只看楼主

最近在做一高层公租房,由于开间均比较小,南北立面建筑布满了窗户,导致X方向剪力墙布置有限,可以说就电梯井和楼梯间可以布置X向剪力墙,Y向剪力墙比较强,导致了,电梯井处X向剪力墙分担的楼层剪力超过了30%,而且X向刚度本身也比较弱,想问下,X向单支剪力墙分担的楼层剪力超过30%,应采取什么加强措施,怎么处理?

最近在做一高层公租房,由于开间均比较小,南北立面建筑布满了窗户,导致X方向剪力墙布置有限,可以说就电梯井和楼梯间可以布置X向剪力墙,Y向剪力墙比较强,导致了,电梯井处X向剪力墙分担的楼层剪力超过了30%,而且X向刚度本身也比较弱,
想问下,X向单支剪力墙分担的楼层剪力超过30%,应采取什么加强措施,怎么处理?
免费打赏
lhr470642721
2015年04月20日 07:49:16
2楼
。。。。。。。。。。。。。
回复
结构生活
2015年04月20日 09:03:25
3楼
冒昧的问一下楼主这30%的界定出自何处啊
回复
qhr259573
2015年04月20日 12:42:53
4楼
结构生活 发表于 2015-4-20 09:03 冒昧的问一下楼主这30%的界定出自何处啊PKPM计算结果中的超限信息
回复
结构生活
2015年04月20日 13:59:50
5楼
哦,多谢,规范上好像没有该条要求啊
回复
qhr259573
2015年05月20日 08:34:07
6楼
在《高规》8.1.7-4,框架剪力墙结构、剪力墙结构应该是类似的
回复
czsazfy
2015年05月20日 12:51:20
7楼
差点一口血喷到屏幕上
回复
ansonme
2015年05月25日 15:32:37
8楼
楼主的问题不知道得到解决没有?
现在一些工程由于建筑方案的限值,导致某一个方向的墙肢布置比较零碎,为了保证该方向的刚度要求,可能会出现在允许的位置布置相对较长的墙肢。也就可能出现楼主所描述的情况。
上述方向的受力特性,(由于该方向墙肢零碎),是否体现出框剪的特性?是否需要按照框剪结构的条文来控制?
回复
奋斗的大白
2015年05月27日 08:12:13
9楼
我也遇到这个问题了
回复
tomatoeren
2015年05月27日 09:58:17
10楼
不错的资料啊。谢谢分享。
回复
奋斗的大白
2015年06月02日 16:23:06
11楼
有谁知道怎么处理吗?
回复

相关推荐

APP内打开