7度区,2类场地吧,12层小高层,剪力墙结构,请问合理吗??请狠狠地批!!
7度区,2类场地吧,12层小高层,剪力墙结构,请问合理吗??请狠狠地批!!
12楼
总工的更合理~具体还是要计算~
水平向墙有点少啊,尽量避免连梁上搁置其他次梁或者主梁。
另外有些剪力墙跨有点大了,尽量控制在5~5.5米以内。
尽量加墙垛,1个抗震不好,2个锚固长度不足限制钢筋大小。
还有就是墙垛最好大于墙厚3倍,如果离窗边小于200,通到窗户边吧。
回复
13楼
本帖最后由 ruguoni 于 2015-4-20 23:12 编辑
我建议这样布置。
1.结构对称,中轴线那边最好做T字形,尤其中间那个一字墙。
2.南边x向墙体有条件都做T字形。南边墙体偏少。
3.左边最好加片墙,搁置接近5m跨的梁,靠100的拐头上,平面外弯矩太大,对墙体不利。如果扭转能过,把左上角的墙体缩短点。
4.设备管井那边墙体最好拐过来,不然一个大梁直接搁置在连梁上。
5.电梯的那片墙,如果左右两侧都是开洞,可以把电梯做成筒。否则这片墙传递水平力要弱于计算。偏向不安全。
呵呵,另外说一句题外话,这个户型真够烂的。
回复
14楼
总体觉得一字墙太多了,且太乱
回复
15楼
外围窗洞处墙体有的可以靠拢
回复
16楼
感觉还可以,不过要看具体计算结果。
回复
17楼
布置的原则是什么
回复
18楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-4-20 14:42 需要计算吧。剪力墙结构不是除了门窗洞口都是剪力墙么?为什么还有填充墙,是我理解错了么哪有这样的结构?
回复
19楼
随颜行书 发表于 2015-4-21 15:01 哪有这样的结构?纯剪力墙住宅
回复
20楼
不正常,单元隔墙应布置剪力墙;电梯井应按刚度考虑
回复
21楼
我的理解是周边刚度大点,中间刚度小点会更好