【mathcad手算】地下室外墙计算书(一层地下室)
light88
light88 Lv.14
2015年04月19日 11:34:05
只看楼主

本帖最后由 lighth715 于 2015-4-22 08:51 编辑 有错误的地方还请大家指正:victory:

本帖最后由 lighth715 于 2015-4-22 08:51 编辑

102058ezsd00l6slt9ai6f.png
1111.png


222.png


有错误的地方还请大家指正:victory:



102058ezsd00l6slt9ai6f.png


1111.png


222.png

88ec955203b0b247a140.rar
267 KB
立即下载
免费打赏
andson1212
2017年04月07日 17:52:34
52楼
相当不错的分享~~~~~~~~~~
回复
wmx241
2017年04月08日 17:13:12
53楼
结构生活 发表于 2015-4-25 16:57 对啊,还有个疑问请问一下楼主,这个0.3%是单侧的配筋率还是总的配筋率?应该是总配筋,如果单侧,配筋太大,通常都按单侧0.15%去配筋,一般审图所也不会有异议。
回复
结构生活
2017年04月09日 11:43:57
54楼
wmx241 发表于 2017-4-8 17:13 应该是总配筋,如果单侧,配筋太大,通常都按单侧0.15%去配筋,一般审图所也不会有异议。迟来的回复啊:lol,多谢楼主
回复
xixitantian
2017年04月10日 11:37:25
55楼
本帖最后由 xixitantian 于 2017-4-10 11:42 编辑 wmx241 发表于 2017-4-8 17:13 应该是总配筋,如果单侧,配筋太大,通常都按单侧0.15%去配筋,一般审图所也不会有异议。虽然说规范这里说的是总配筋(主要为了控制分布钢筋不能配的太小),但是对地下室外墙受力钢筋来说,0.3%配筋率算大吗???
回复
加油啊
2017年11月24日 13:25:09
56楼
66666666666666666666
回复

相关推荐