【mathcad手算】地下室外墙计算书(一层地下室)
light88
light88 Lv.14
2015年04月19日 11:34:05
只看楼主

本帖最后由 lighth715 于 2015-4-22 08:51 编辑 有错误的地方还请大家指正:victory:

本帖最后由 lighth715 于 2015-4-22 08:51 编辑

102058ezsd00l6slt9ai6f.png
1111.png


222.png


有错误的地方还请大家指正:victory:



102058ezsd00l6slt9ai6f.png


1111.png


222.png

88ec955203b0b247a140.rar
267 KB
立即下载
免费打赏
结构生活
2015年04月27日 09:21:11
12楼
lighth715 发表于 2015-4-27 08:56 我觉得是单侧,如果是总的,特别强调0.3%感觉没意义是啊,我们单位的总工也认为是指的单侧0.3%。不知楼主有没有看过朱炳寅的高规应用与分析这本书。高规的12.2.5条,老朱说的很明确,0.3%指的两侧配筋率,单侧即为0.15%
回复
light88
2015年04月27日 09:53:46
13楼
朱总还认为地下室侧壁的裂缝可以考虑建筑防水层的有利作用,我觉得有一部分原因是因为这个。
但是我觉得上部结构的水平力通过侧壁传给土,对侧壁应该有必要加强的,比如地下室顶板要求双层双向配筋率0.25%。但是0.3%的配筋率若是单侧又感觉有点高。
另外,广东省高规13.2.6规定地下室侧墙的配筋率为0.25%,我认为他这个是指单侧配筋率。如果是总的配筋率,单侧只剩下0.125%太小了。
还有受力钢筋的最小配筋率为0.2%,如果0.3%是单侧,单侧只有0.15%。对受力筋这个规定过小了,没有理由。砼规9.1.7规定分布筋最小配筋率0.15%,受力筋的要求降低到分布筋的要求说不通。

综上,高规12.2.5对配筋率的规定应该是有大问题的,太让人不解。
回复
root505
2015年05月04日 10:43:52
14楼
谢楼主的奉献,希望今后继续。楼主好人
回复
goldwheat
2015年05月11日 15:56:41
15楼
多谢楼主,正学习mathcad,这是个好实例。
回复
ymwatcher
2015年05月12日 17:24:04
16楼
谢谢楼主的分享,好资料,收藏了,赞!
回复
我是一根针
2015年06月30日 14:35:33
17楼
不是有摩根么
回复
niwenjie1992
2015年07月02日 08:44:20
18楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
jcsjfb
2015年09月13日 18:49:40
19楼
是哪个版本的mathcad?
回复
中村俊辅
2015年09月14日 09:12:28
20楼
人气不错,下来看看
回复
疯子的天堂
2015年10月26日 13:49:28
21楼
谢谢楼主分享