9米的跨度,图纸上大梁的截面尺寸是75乘25的,可施工队说这是老的办法了,给出了55或者50乘30的尺寸,理由是75的大梁做出来下缘在窗户口下边,不美观,55的就在窗户口上边了美观,质量不影响。可我查网上9米跨度按照1/12的比例已经是最小值了,怕不结实呀!施工队说在梁里多加一个钢筋套子,这样就两个套子了,钢筋用25的。弄得我都晕死了,有哪位大侠给个意见呀,这样行不行呀,快开工了帮帮忙吧同志们!!!!!
本帖最后由 yao0808 于 2015-4-18 18:42 编辑
"大梁做出来下缘在窗户口下边"没看懂?主梁跨度一般取1/12,荷载不大也可以取到1/15。另外钢筋套子是什么,箍筋?
回复
3楼
什么结构?你还得把这梁所在位置的平面布置图画出来,梁上有没有墙,多高多厚等等,人家才能帮你试算.
回复
4楼
主梁一般1/10~1/15.次梁可放宽到1/12~1/18。
回复
5楼
楼主所说梁下缘在窗户口上边还是下边。是不是建筑画图时外墙做在边梁的挑耳上?最好算算了,从750减到550是挺难得,但也不是不可以,再做宽一些也是可以的。主要还是要算算,安全为主。
回复
6楼
9米的跨由750高改为550高的梁,人为的把钢筋改成25的,这样的施工单位也太不负责任了,这个要经过验算的,承载力、挠度、裂缝都要满足要求的。
回复
7楼
问题表述不是很到位,但不经计算复核擅自改截面和配筋是不对的
回复
8楼
许多施工队现有的梁模板和图纸的规格不一致的时候就擅自更改,目的就是想剩下那点模板费,让现有的那套规格多用几次。美不美观根本就跟他们的工作不搭边。
回复
9楼
凯达建筑加固补强公司:专业:植筋,植螺栓,粘钢板加固,外包钢加固,碳纤维布加固,桥梁加固,隧道加固,裂缝灌浆,防水补漏,混凝土切割。根据我们加固十多年经验,技术成熟,稳定可靠。如有朋友遇到加固项目或不解,欢迎来电咨询。电话:13631332622卜经理!业务QQ986781770
回复
10楼
也不是太明白楼主什么意思,不过下面评论很有道理,必须核算过
回复
11楼
坚持原则,不能给你施工单位惯毛病。不然以后没办法管理了,而且改了之后责任由你承担。
回复