紧急求助:9米跨度按照1/12的比例已经是最小值了?
co1429352587104
2015年04月18日 18:26:17
只看楼主

9米的跨度,图纸上大梁的截面尺寸是75乘25的,可施工队说这是老的办法了,给出了55或者50乘30的尺寸,理由是75的大梁做出来下缘在窗户口下边,不美观,55的就在窗户口上边了美观,质量不影响。可我查网上9米跨度按照1/12的比例已经是最小值了,怕不结实呀!施工队说在梁里多加一个钢筋套子,这样就两个套子了,钢筋用25的。弄得我都晕死了,有哪位大侠给个意见呀,这样行不行呀,快开工了帮帮忙吧同志们!!!!!

2015年04月20日 15:15:34
12楼
1/12不是最小的~~看看荷载情况~~完全可以放到1/15左右~~~并没有很严格的尺寸比例要求,只要符合荷载就行
回复
浅步调
2015年04月20日 15:21:12
13楼
什么75*25,哪有这么表示的,能不能专业一点
回复
mk211011
2015年04月20日 15:50:10
14楼
挠度裂缝估计通不过的,除非跨度特别小。还是要设计复核过的
回复
co1429352587104
2015年04月20日 16:45:43
15楼
谢谢大家,我是想盖房,不是专业所以表达的不清楚,决定坚持图纸了
回复
洞房不败之玉女
2015年04月20日 16:56:46
16楼
木头02 发表于 2015-4-20 16:45 谢谢大家,我是想盖房,不是专业所以表达的不清楚,决定坚持图纸了跨度太大,不是很好改,如果是中间的梁的话,荷载很大的,钢筋面积是一定的,换成25的钢筋有啥用啊。