柱子钢筋在同一截面能采用二种连接吗,焊接、套筒。
co1428634874661
2015年04月18日 09:05:08
来自于建筑施工
只看楼主

柱子钢筋在同一截面能采用二种连接吗,焊接、套筒。

柱子钢筋在同一截面能采用二种连接吗,焊接、套筒。
冰河世纪2014
2015年04月18日 09:34:55
2楼
规范没有说不行,试验、复检合格,接头率和接头位置满足规范要求就行。不过谨慎
回复
偶尔偶尔很帅
2015年04月18日 10:53:54
3楼
见过,但是感觉怪怪的
回复
cgc2010
2015年04月18日 11:36:15
4楼
估计焊接钢筋兼做是接地引线下,这里套筒接头做好后还是需要焊接的。所以直接采取焊接接头了。
回复
ujuj127
2015年04月18日 15:08:45
5楼
满足搭接规范就可以,但是有点奇怪,为何要用两种搭接方式,成本上行不通,难道楼主看错了? 跟楼上说的一样可能是接地钢筋
回复
塞北射手
2015年04月18日 22:54:28
6楼
是套筒接头有问题,才用的焊接吧
回复
binggehaoyang
2015年04月19日 12:03:49
7楼
没有见过 同一截面 两种连接方式