大神们帮看下以下的研发瓶颈求指教
qq_1429316309166
2015年04月18日 08:28:15
只看楼主

是这样的我在设计一个制冷系统时,在进行冷凝器选型,发现水冷冷凝器一般只有冷凝负荷没有冷凝面积,依据现有的资料换热面积计算公式为F=QL/QF F(冷凝面积㎡) QL冷凝负荷kw QF冷凝器单位面积热负荷 (取值多少没有概念,求大神解答),现发现问题,就是我计算得出得冷凝负荷所对应选型出来的冷凝器,发现冷凝负荷匹配上,但是冷凝面积匹配不上,而冷凝面积匹配上时,冷凝负荷又匹配不上,这时候我该以哪个为前提选型,还有就是水冷冷凝器的冷凝面积是否有另外的计算公式,水冷冷凝器的单位面积热负荷的取值是多少,请各位大神慷慨解答下小弟,谢谢了

是这样的我在设计一个制冷系统时,在进行冷凝器选型,发现水冷冷凝器一般只有冷凝负荷没有冷凝面积,依据现有的资料换热面积计算公式为F=QL/QF F(冷凝面积㎡) QL冷凝负荷kw QF冷凝器单位面积热负荷 (取值多少没有概念,求大神解答),现发现问题,就是我计算得出得冷凝负荷所对应选型出来的冷凝器,发现冷凝负荷匹配上,但是冷凝面积匹配不上,而冷凝面积匹配上时,冷凝负荷又匹配不上,这时候我该以哪个为前提选型,还有就是水冷冷凝器的冷凝面积是否有另外的计算公式,水冷冷凝器的单位面积热负荷的取值是多少,请各位大神慷慨解答下小弟,谢谢了
免费打赏
深圳集雅
2015年04月25日 19:03:30
2楼
要看前提条件,同样的换热面积,每小时100立方的流量其冷凝负荷与每小时50立方的流量冷凝负荷会一样吗?
回复
qq_1429316309166
2015年04月28日 09:51:18
3楼
深圳集雅 发表于 2015-4-25 19:03 要看前提条件,同样的换热面积,每小时100立方的流量其冷凝负荷与每小时50立方的流量冷凝负荷会一样吗?你好,请问你指的是制冷剂流量还是水流量?
回复
深圳集雅
2015年04月29日 18:26:24
4楼
制冷研发 发表于 2015-4-28 09:51 你好,请问你指的是制冷剂流量还是水流量?当然是冷却介质,水或空气
回复
qq_1429316309166
2015年04月30日 08:43:02
5楼
深圳集雅 发表于 2015-4-29 18:26 当然是冷却介质,水或空气哦好的谢谢
回复
断的风筝线
2016年03月02日 10:54:57
6楼
冷凝器标定的换热负荷会有一个设计工况的,比如这个热负荷是在什么样的设计条件下什么工质和载冷剂条件下计算得出的
在不同的条件下,冷凝器所能输出的热负荷是不同的
冷凝器的面积是冷凝器的固有参数,只要它设计出来了,面积这个值就是固定的;
冷凝器的换热效率和传热系数,由于布管的不同、换热管的差异等,也会有很大的差异

所以具体选型需要了解这些相关参数,可以咨询各冷凝器生产商,对于大的制冷设备商,一般对于他们自己的产品的这些换热参数都会有试验值或经验值

所以,具体设计时是按面积还是按标定热负荷来匹配都是不正确的,应该按设计热负荷来匹配:即设计条件下的冷凝器换热负荷满足项目需要的热负荷
回复
qq_1429316309166
2016年03月23日 10:50:02
7楼
断的风筝线 发表于 2016-3-2 10:54 冷凝器标定的换热负荷会有一个设计工况的,比如这个热负荷是在什么样的设计条件下什么工质和载冷剂条件下计 …谢谢,按你的话理解,就是我设计符合跟冷凝器换热负荷匹配就可以,即使按照书本公式用风冷冷凝器的单位散热量,来求出冷凝器的散热面积偏小了也没关系?
回复
诺尔制冷
2016年03月23日 12:10:16
8楼
新材料,新工艺的应用,之前的数据以及非常落伍,建议把压缩机排热量交给厂家,较常见根据你的要求来选择面积,或者拿某厂家的样本来选型。