钢筋弯钩时下料长度,作记号的量度差值要不要减掉,书上是减掉量度差,但工地师傅说不用管它,量比较小,这个是不是真的呢?这样会不会有很多长度没有算呢?
钢筋弯钩时下料长度,作记号的量度差值要不要减掉,书上是减掉量度差,但工地师傅说不用管它,量比较小,这个是不是真的呢?这样会不会有很多长度没有算呢?
2楼
做学问与实践有联系,也有区别,
回复
3楼
弯角的量度差在施工实际下料时可以减掉,在考试答题及钢筋对账时一般是不减的。
回复
4楼
cgc2010 发表于 2015-4-18 11:30 弯角的量度差在施工实际下料时可以减掉,在考试答题及钢筋对账时一般是不减的。能详细说说道理吗
回复
5楼
弯角的量量度差按90度角计算就是:4.5d*2-9d*3.14/4如图
回复
6楼
差不了多少,我们下料也不减
回复
7楼
xujma1 发表于 2015-4-18 17:53 差不了多少,我们下料也不减那你列个式子,如何算,指导一下
回复
8楼
算量和实际操作是两个概念
回复
9楼
应该考虑加工的余量。
回复
10楼
应该考虑初加工的余量。
回复
11楼
cgc2010 发表于 2015-4-18 14:13 弯角的量量度差按90度角计算就是:4.5d*2-9d*3.14/4如图图片很好,理解了。谢谢