请教爆炸危险环境的分区问题
smartspring
Lv.14
2015年04月17日 14:34:29
来自于
注册电气工程师
+
关注
取消关注
只看楼主
图中的半径为1m的范围内可划为1区,以释放源为中心,半径为7.5m的范围内可划分为2区,我的理解是半径1m以外到半径7.5m的圆环范围内为2区,我这样理解是否正确?提前感谢您的回复。
图中的半径为1m的范围内可划为1区,以释放源为中心,半径为7.5m的范围内可划分为2区,我的理解是半径1m以外到半径7.5m的圆环范围内为2区,我这样理解是否正确?提前感谢您的回复。
免费打赏
红谷
2015年04月17日 17:34:55
2楼
唉唉,这种问题
回复
varte818
2015年04月18日 07:12:50
3楼
左边那个典型图这么理解是对的
回复
smartspring
2015年04月18日 13:22:17
4楼
感谢各位的回复。这个问题也许并不难,但我没有看懂,所以在这里请教各位了,麻烦哪位知道的给讲解一下。再次感谢。
回复
mlinkun
2015年04月18日 18:47:00
5楼
遵照例图你这么理解是对的
回复
smartspring
2015年04月20日 11:41:47
6楼
感谢各位的回复。
回复
相关推荐
内喷塑钢管算不算金属管道,能否用来排除爆炸危险气体
通风排烟
2017-11-13 10:03:21
基于防爆技术标准对《爆炸危险环境电力装置设计规范》修编内容的解读2017-03-23
建筑规范
2017-09-21 09:22:42
爆炸危险区域火灾报警线路有何敷设要求?
供配电技术
2017-05-31 17:19:26
关于爆炸性气体环境危险区域的划分
注册消防工程师
2017-02-28 16:59:42
请教爆炸危险环境的表面温度问题
供配电技术
2017-01-25 16:52:45
请教爆炸危险环境电气设备类别的划分
供配电技术
2017-01-25 15:55:28
请教爆炸危险区域范围划分的问题
供配电技术
2017-01-24 13:36:35
求助!室外电缆在爆炸危险区域的防爆隔爆做法,图集
供配电技术
2016-11-14 10:13:55
爆炸危险环境电力装置设计规范-2014 勘误
电气资料库
2016-05-19 09:00:49
12D401-3 爆炸危险环境 电气线路和电气设备安装
供配电技术
2016-04-29 06:40:30
爆炸危险环境电缆梯架敷设
供配电技术
2016-02-29 09:53:39
请教爆炸危险区域的划分问题
供配电技术
2016-02-05 12:23:20
小化工厂爆炸危险区域划分
供配电技术
2015-11-20 22:45:57
12D401-3爆炸危险环境电气线路和电气设备安装
电气资料库
2015-10-29 00:42:22
谁有这本图集的:12D401-3 爆炸危险环境电气线路和电气设备安装?
供配电技术
2015-10-21 16:14:50
请问在爆炸和火灾危险场所,梯级式电缆桥架是否使用
供配电技术
2015-10-12 08:18:55
12D401-3 爆炸危险环境电气线路和电气设备安装
电气资料库
2015-06-19 17:43:24
合理布置甲、乙类生产厂房有爆炸危险的部位
建筑消防给水
2015-05-20 14:24:10
有爆炸危险的厂房采用开敞式或半开敞式建筑
建筑消防给水
2015-05-20 13:32:15
请教爆炸危险环境分区的问题
注册电气工程师
2015-04-17 16:45:48
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开