1,做了一个这样的一个工程,结构为两层,底部一层为钢框架,上部为门式刚架结构,请问上部门式钢架的位移角控制在哪个范围内合适。因为上面一层门式钢架我是用satwe来算的,门式刚架纵向梁存在较大的轴力(我设置屋面开洞引起的),但是pkpm未对钢架梁进行压弯构件的核算,请问如果不对门刚构件进行压弯构件计算的话,是否存在安全隐患?2,抗规只规定了多层钢框架的位移角限值,请问单层钢框架的位移角限值控制在哪个范围内合理?
2,抗规只规定了多层钢框架的位移角限值,请问单层钢框架的位移角限值控制在哪个范围内合理?
3,门式钢架纵向地震力怎么计算,主要是纵向钢架的自振周期怎么确定,估算了一个门刚的纵向地震力,当时我取得地震影响系数为最大值,运用底部剪力法得到地震力,大概是300kn,对于设计支撑来说,力不是很大,但是对于系杆来讲,这个力算是很大了,我把所有的屋面系杆统一按最大的力算出来的截面来设计,是否太浪费,求较为经济的做法?
往朗筑老师耐心简单,我把朗筑的每一期免费问题简答,都看了,觉得这种提出问题,解决问题的方式比单纯填鸭式的培训效果要更好些。
4,做了这样一个工程,柱间支撑为双面角钢100X10的截面,柱距9m,高度10m的门刚,如果来刚性支撑来设计的话,长细比吵了200多一点,我想到能否只按照拉杆来设计,这样既省钱,受力也简单,仔细思考,虽然是按照柔性支撑来设计的,但是,双角钢支撑,而且长细比也不小,实际上肯定是存在压力的,请问遇到此种问题怎么解决,是继续加大截面按照压杆来设计,控制长细比到200以内,还是就按照只承受拉力的柔性系杆来设计就行了?