DT862电度表电压信号是否需要熔断装置?!(附图)
sps412
sps412 Lv.11
2015年04月16日 09:46:26
只看楼主

如图为DT862(互感式)的接线图,图中接线端2、5、8分别对应电压A、B、C请问:电压信号处是否需要安装熔断器(熔断装置)?!有什么依据?!PS:我看有的图加了熔断器,有的图却没有,我公司车间生产就没有安装熔断器。望各位不吝赐教,谢谢!

如图为DT862(互感式)的接线图,图中接线端2、5、8分别对应电压A、B、C
请问:电压信号处是否需要安装熔断器(熔断装置)?!有什么依据?!
PS:我看有的图加了熔断器,有的图却没有,我公司车间生产就没有安装熔断器。
望各位不吝赐教,谢谢!
免费打赏
xz4709777
2015年04月20日 15:10:46
12楼
谢谢 楼主分享 很长知识。。。
回复
灵魂魅
2015年04月20日 16:01:43
13楼
回复
lin2201
2015年04月20日 16:17:05
14楼
你这个应该只是用户自己测量用的;如果是供电局计量用的,表都是用他们自己的,基本不会用别人的。
一般测量用的电压采集为了仪表安全都加熔断器,供电局计量用的则不允许安装。
回复
北方郎
2015年04月20日 16:35:28
15楼
此处可省略短路保护。
回复
豫南先生
2015年04月20日 18:41:50
16楼
学习一下:victory:
回复
liyongjing12
2015年04月21日 08:25:33
17楼
ccc___ 发表于 2015-4-16 16:58 作为电气保护上讲,电压回路必须要有短路保护,需要装熔断器;但电力部门怕别人偷电,且线路不长,就不装保护 …区管回答的很到位,佩服!
回复
lsz2009
2015年04月21日 08:29:30
18楼
顶,我是来学习的
回复
qq_1408942835662
2015年04月21日 16:35:20
19楼
ccc___ 发表于 2015-4-16 16:58 作为电气保护上讲,电压回路必须要有短路保护,需要装熔断器;但电力部门怕别人偷电,且线路不长,就不装保护 …还有这一说呢 长知识了
回复
jianzhudianqic
2015年04月22日 04:46:53
20楼
路过学习了
回复
浪尽天涯
2015年04月23日 12:33:49
21楼
我安装就没有加过
回复