DT862电度表电压信号是否需要熔断装置?!(附图)
sps412
sps412 Lv.11
2015年04月16日 09:46:26
只看楼主

如图为DT862(互感式)的接线图,图中接线端2、5、8分别对应电压A、B、C请问:电压信号处是否需要安装熔断器(熔断装置)?!有什么依据?!PS:我看有的图加了熔断器,有的图却没有,我公司车间生产就没有安装熔断器。望各位不吝赐教,谢谢!

如图为DT862(互感式)的接线图,图中接线端2、5、8分别对应电压A、B、C
请问:电压信号处是否需要安装熔断器(熔断装置)?!有什么依据?!
PS:我看有的图加了熔断器,有的图却没有,我公司车间生产就没有安装熔断器。
望各位不吝赐教,谢谢!
免费打赏
m402926462
2015年04月16日 11:17:43
2楼
不加也行,加更好,因为你PT上已经有了熔断器,所以可以不加
回复
beida_energy
2015年04月16日 16:39:47
3楼
加上也行,就是要管理好那些熔断器,否则,一拔掉,就不计量了。
回复
lingxuct
2015年04月16日 16:58:43
4楼
作为电气保护上讲,电压回路必须要有短路保护,需要装熔断器;但电力部门怕别人偷电,且线路不长,就不装保护。

如果不存在偷电可能,从电气安全考虑,还是装熔断器吧?
回复
fitman
2015年04月16日 17:08:09
5楼
顶区管:victory:
回复
airan3333
2015年04月16日 21:07:53
6楼
顶,我是来学习的
回复
卡卡西585
2015年04月17日 09:43:24
7楼
顶,我是来学习的
回复
yky11111
2015年04月17日 17:16:00
8楼
供电部门一般是不允许加的
回复
电气之狗
2015年04月20日 09:50:18
9楼
这个论坛太专业了。。。真不知道我这个问题发到哪里,希望能得到前辈们的解答,谢谢
回复
q13871628685
2015年04月20日 11:28:11
10楼
供电部门一般是不允许加的
回复
qianbochenhong
2015年04月20日 14:56:07
11楼

谢谢!楼主辛苦了!