本帖最后由 jianglin005 于 2015-4-15 11:00 编辑 高层项目中,计算自动喷水系统中喷淋主泵的扬程为H≥H1+H2+H3H1--管道沿程和局部的水头损失累计值H2--最不利点处喷头的工作压力H3--最不利点处喷头与消防水池的最低水位的几何差我之前做的几个高层项目,H1的值我都是按照总工给我的估计值来计算水泵扬程的(他们都是直接估计下管道沿程和局部的水头损失累计值的),我想问下大侠们一般水泵的
本帖最后由 jianglin005 于 2015-4-15 11:00 编辑
高层项目中,计算自动喷水系统中喷淋主泵的扬程为
H≥H1+H2+H3
H1--管道沿程和局部的水头损失累计值
H2--最不利点处喷头的工作压力
H3--最不利点处喷头与消防水池的最低水位的几何差
我之前做的几个高层项目,H1的值我都是按照总工给我的估计值来计算水泵扬程的(他们都是直接估计下管道沿程和局部的水头损失累计值的),我想问下大侠们一般水泵的
H1你们都是计算的,还是按经验来估计的啊
2楼
如果非要计算:按最不利点处作用面积内喷头同时开启时的流量及最不利点喷头所需的水压,根据喷淋规范9. 1. 1 计算喷头的流量,根据作用面积内每个喷头的流量和压力一段一段管道进行计算沿程水头损失,局部的水头损失可按沿程的30%估算,H2与H3相对就比较好算点了。
回复
3楼
xingfu3893 发表于 2015-4-15 14:45 如果非要计算:按最不利点处作用面积内喷头同时开启时的流量及最不利点喷头所需的水压,根据喷淋规范9. 1. …如果不按照一个个来算的话,平时怎么来估计这个值啊
回复
4楼
jianglin005 发表于 2015-4-15 15:28 如果不按照一个个来算的话,平时怎么来估计这个值啊他们之所以能估这个值,是因为他们以前确实仔细的计算过或者看人算过,要是没依据,怎么能随便乱估呢。
回复
5楼
最好还是计算一下,这样,还可以优化一下设计方案的。
回复