如图所示的配电箱,想请大能帮忙选一根进线电缆(YJV),水平桥架敷设,长度以200米计算。希望看到详细的、完整的计算过程和步骤、选择理由等等,重在过程。虚心求解,对每一位有心解答的大能们由衷表示感谢!!!
如图所示的配电箱,想请大能帮忙选一根进线电缆(YJV),水平桥架敷设,长度以200米计算。希望看到详细的、完整的计算过程和步骤、选择理由等等,重在过程。虚心求解,对每一位有心解答的大能们由衷表示感谢!!!
2楼
问题很烂没有人愿意回复吗?:(:(
反正,确实是困扰本人很久的问题,没有认识的设计师,所以才来这里求助,真心求设计师们选电缆的方式方法,期待ing......
回复
3楼
导线载流量比开关大就行 注意看看前一级开关大小
回复
4楼
楼上正解 首先载流量肯定要比你计算电流115A大 再电缆载流量要比比上级开关大 要不电缆烧毁开关都没有跳闸 正常设计开关肯定比计算电流大 所以电缆选择看上级开关即可 至于敷设方式会照成温度差异会对载流量有影响 数据手册上都有
回复
6楼
电缆选择国家的规范上都有系统的条件设定的,这些都是现成的
回复
7楼
YJV 截面50或70的 就够用
回复
8楼
记着还有电压降的损耗 你这个估计要增大一级电缆
回复
9楼
有了计算电流,看看上级开关,别电缆都烧了,开关还没跳,敷设环境可以查查手册
回复
10楼
电缆载流量要比保护他的开关的额定电流大 进线电缆受电缆的上级开关保护 你这个图纸进线开关160 上级开关宜选择200 所以电缆的载流量大于200即可
回复
11楼
YJV 截面50压降是:5.5%左右
YJV 截面70压降是4.1%左右
回复
12楼
前段时间忙忘记了,今天打开有这么多回复,虽然这些答案没有达到预期,不管如何谢谢各位兄弟们。
追问:1、电缆选择手册或者规范的名称叫什么?2、压降如何计算希望能提供公式和详细说明。
望知情者不吝赐教........
回复