知道电箱功率求进线电缆线径的选择过程
co1428895305161
2015年04月13日 11:56:00
只看楼主

如图所示的配电箱,想请大能帮忙选一根进线电缆(YJV),水平桥架敷设,长度以200米计算。希望看到详细的、完整的计算过程和步骤、选择理由等等,重在过程。虚心求解,对每一位有心解答的大能们由衷表示感谢!!!

如图所示的配电箱,想请大能帮忙选一根进线电缆(YJV),水平桥架敷设,长度以200米计算。希望看到详细的、完整的计算过程和步骤、选择理由等等,重在过程。虚心求解,对每一位有心解答的大能们由衷表示感谢!!!

QQ图片20150413113154.jpg

免费打赏
co1428895305161
2015年04月15日 09:10:02
2楼
问题很烂没有人愿意回复吗?:(:(
反正,确实是困扰本人很久的问题,没有认识的设计师,所以才来这里求助,真心求设计师们选电缆的方式方法,期待ing......
回复
co1428483199401
2015年04月15日 10:41:52
3楼
导线载流量比开关大就行 注意看看前一级开关大小
回复
jmsljq1
2015年04月15日 11:17:34
4楼
楼上正解 首先载流量肯定要比你计算电流115A大 再电缆载流量要比比上级开关大 要不电缆烧毁开关都没有跳闸 正常设计开关肯定比计算电流大 所以电缆选择看上级开关即可 至于敷设方式会照成温度差异会对载流量有影响 数据手册上都有
回复
qq_1423529138570
2015年04月15日 14:27:17
6楼
电缆选择国家的规范上都有系统的条件设定的,这些都是现成的
回复
电气925
2015年04月17日 09:17:33
7楼
YJV 截面50或70的 就够用
回复
sunyingren
2015年04月17日 11:22:05
8楼
记着还有电压降的损耗 你这个估计要增大一级电缆
回复
xiaopodupi
2015年04月17日 12:01:13
9楼
有了计算电流,看看上级开关,别电缆都烧了,开关还没跳,敷设环境可以查查手册
回复
七月虫虫
2015年04月17日 14:54:01
10楼
电缆载流量要比保护他的开关的额定电流大 进线电缆受电缆的上级开关保护 你这个图纸进线开关160 上级开关宜选择200 所以电缆的载流量大于200即可
回复
zhangtq
2015年04月22日 12:09:31
11楼
YJV 截面50压降是:5.5%左右
YJV 截面70压降是4.1%左右
回复
co1428895305161
2015年06月08日 11:16:21
12楼
前段时间忙忘记了,今天打开有这么多回复,虽然这些答案没有达到预期,不管如何谢谢各位兄弟们。
追问:1、电缆选择手册或者规范的名称叫什么?2、压降如何计算希望能提供公式和详细说明。
望知情者不吝赐教........
回复

相关推荐