框架核心域箍筋怎么配筋?比如下面的这个6.3和6.1怎么配筋?

框架核心域箍筋怎么配筋?比如下面的这个6.3和6.1怎么配筋?

QQ截图20150413084724.png

aimhero
2015年04月13日 11:26:32
2楼
谁知道怎么配筋啊
回复
mindfucking
2015年04月13日 12:02:46
3楼
11g101-1图集 当框架节点核芯区内箍筋与柱端箍筋设置不同时,应该在括号中注明核心区箍筋直径及间距
回复
老王在隔壁
2015年04月13日 08:48:09
4楼
箍筋的支数x箍筋单根截面面积就是核心区的面积。。。
比如6.0的话,计算是按一级钢算的,6.0/1.3=4.62化为三级钢
箍筋最大用到12的,4x1.13=4.52,4支箍不够,那就改为5支箍咯
回复
blessing
2015年04月13日 15:08:32
5楼
增大肢数,实在不行再增大直径
回复
土豆粘卷子
2015年04月14日 09:40:58
6楼
就是核心区箍筋的面积啊,你可以按把这个数值和加密区的面积取大值配,这样的话可能造成浪费。也可以单独表示出核心区的配筋,按不小于加密区的来设置。
回复
洞房不败之玉女
2015年04月22日 18:12:00
7楼
加大梁宽,减小偏心。把核心区箍筋面积减下去,太大了不好配。五六百的柱子配四肢箍就需要很大的直径。额箍筋用到12就不能再大了。最好算到4.4以下。
回复
gpy1211
2015年04月27日 09:58:25
8楼
首先你要明确这是节点核心区的箍筋面积,箍筋加密,其次你考虑两个方向的柱箍筋肢数,举个例子:4X4的,箍筋选直径10三级钢,单肢面积是78.5mm,X方向4肢,78.5X4=314mm2,不满足,换6X6箍筋,直径取12,114X6=684mm2,满足(Y方向同理)。这个是STAWE计算手册算法。当然你要考虑SATWE参数设置里面你的柱箍筋取值间距是不是100,如果不是100你需要换算成对应间距,在做比较。还有一种就是规范图集的体积箍配股率算法了 这个是传统算法,需要计算两方向箍筋总长度和核心区砼面积,
回复
aimhero
2015年05月20日 17:02:55
9楼
福禄娃的爷爷 发表于 2015-4-27 09:58 首先你要明确这是节点核心区的箍筋面积,箍筋加密,其次你考虑两个方向的柱箍筋肢数,举个例子:4X4的,箍筋 …谢谢
回复
aimhero
2015年05月20日 17:03:35
10楼
洞房不败之玉女 发表于 2015-4-22 18:12 加大梁宽,减小偏心。把核心区箍筋面积减下去,太大了不好配。五六百的柱子配四肢箍就需要很大的直径。额箍 …谢谢
回复
yyf289958616
2015年05月20日 17:20:29
11楼
路过,学习了,