各位看看在那个规范中可找到答案?
co1428237760462
2015年04月12日 20:25:07
只看楼主

当采用少油断路器时,220kV出线和110kV出线在()时,可采用带专用旁路的旁路母线A.220kV4回,110kV6回;B.220kV5回,110kV7回;C.220kV2回,110kV5回;D.220kV3回,110kV6回; 答案是A。但是在电气一次手册中,“当110KV出线为7回及以上,220KV出线为5回以上时,一般装设专用旁路断路器;对于在系统中居重要地位的配电装置,110KV出线为6回以上,

当采用少油断路器时,220kV出线和110kV出线在()时,可采用带专用旁路的旁路母线
A.220kV4回,110kV6回;
B.220kV5回,110kV7回;
C.220kV2回,110kV5回;
D.220kV3回,110kV6回;
答案是A。但是在电气一次手册中,“当110KV出线为7回及以上,220KV出线为5回以上时,一般装设专用旁路断路器;对于在系统中居重要地位的配电装置,110KV出线为6回以上,220KV出线为4回以上时,也可装设专用旁路断路器”。
该题为什么选A而不是B?


免费打赏
zhhech64
2015年04月13日 07:55:13
2楼
回复

相关推荐

APP内打开