建筑高度大于27米但小于或等于54米的塔式住宅(单个住宅单...
qq_1428826412011
2015年04月12日 16:23:56
只看楼主

2014建筑设计防火规范中建筑高度大于27米但小于或等于54米的塔式住宅(单个住宅单元不拼接)满足规范任一层建筑面积不大于650平方米和任一户门到最近安全出口的距离不大于10米的要求,只是单独的住宅单元,屋顶楼梯没有其他单元可以连通,这样的情况是否要设置2个安全出口?

2014建筑设计防火规范中建筑高度大于27米但小于或等于54米的塔式住宅(单个住宅单元不拼接)满足规范任一层建筑面积不大于650平方米和任一户门到最近安全出口的距离不大于10米的要求,只是单独的住宅单元,屋顶楼梯没有其他单元可以连通,这样的情况是否要设置2个安全出口?
免费打赏
co1427362684807
2015年04月12日 22:10:31
2楼
感觉应该要吧。。。
回复
温阳13172
2015年04月13日 11:46:05
3楼
个人理解,你这个情况只需要一个出口