160KW离心风机急求解决方案
chwqch
chwqch Lv.6
2015年04月10日 23:50:53
只看楼主

水泥厂技改吸尘离心风机160KW,四极1490转速,额定电流285.1A,采用ABB软启动器PSTB370-600-70,在一天不带风机电机空载启动一切正常,启动电流为280~290左右,运行电流为160多A ,软启动器参数为,整定电流:315A,起动模式;电压,升压时间:25S,初始电压:30%落级电压:100%,限流倍数;4倍.今天带上离心风机后,软启动升压到60%多,电流为980多A,启动器报电机过载保护跳闸,

水泥厂技改吸尘离心风机160KW,四极1490转速,额定电流285.1A,采用ABB软启动器PSTB370-600-70,在一天不带风机电机空载启动一切正常,启动电流为280~290左右,运行电流为160多A ,软启动器参数为,整定电流:315A,起动模式;电压,升压时间:25S,初始电压:30%落级电压:100%,限流倍数;4倍.今天带上离心风机后,软启动升压到60%多,电流为980多A,启动器报电机过载保护跳闸,
免费打赏
lqc840319
2015年04月11日 13:42:26
2楼
保险有坏的吗?有旁路接触器吗?检查一下!
回复
chwqch
2015年04月12日 09:38:46
3楼
lqc840319 发表于 2015-4-11 13:42 保险有坏的吗?有旁路接触器吗?检查一下!ABB软起PSTB370是自己带旁路的,现在换成变频的了