各位,请教一下,电力系统电网频率下降了,那电网的电压也会下降吗?即50Hz情况下,对应了二次额定电压是100V,那么当频率下降之后,二次额定电压也会跟着下降吗?
各位,请教一下,电力系统电网频率下降了,那电网的电压也会下降吗?即50Hz情况下,对应了二次额定电压是100V,那么当频率下降之后,二次额定电压也会跟着下降吗?
2楼
如果频率的降低是过负荷造成的,那么在频率降低的区域其电压也是下降的。
回复
3楼
beida_energy 发表于 2015-4-13 16:21 如果频率的降低是过负荷造成的,那么在频率降低的区域其电压也是下降的。哦,那就是其它情况造成的频率降低,是不会造成电压也下降吧!?
回复
4楼
wangyu7645 发表于 2015-4-17 14:33 哦,那就是其它情况造成的频率降低,是不会造成电压也下降吧!?可以这样认为。
回复
5楼
说真话,按物理分析或电学理论,频率和电压是二个物理量,他们可以单独控制,但也存在关联性。
小电网在负荷过重时,发电机原动机因拉不动负载,转速会有所下降,也就是上面有的朋友说过的,过负荷引起电压跌降时频率有所下降。
但我国现在绝大多数地区都联大网,大网的意义在于线路会很长,发电机会很多,“任何一台极大的设备容量都不可能大于网中其中一台大的发电机容量”!况且还有很多台发电机联网在一起(出力),这样的情况下,局部大负荷(或故障)引起的现象是局部区域电压跌降(是大电流在线路阻抗一引起压降),但电网的频率是不可能出现明显的下降!!(许多发电机并网,全部是同步的,要让这么多这么大容量的发电机全部降低转速,谈何容易??!!!)
所以说,楼主朋友的题“电力系统频率下降了”是做梦才能想到的事!!!实际中是不存在的!!!
回复
6楼
要是50降到低周解列的话,估计100V也没有了
回复