楼道里应急照明和疏散指示可以共用一个回路吗
q_l407
Lv.7
2015年04月09日 22:56:57
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
楼道里的应急照明和疏散指示可以共用一个回路吗?求讨论啊
楼道里的应急照明和疏散指示可以共用一个回路吗?求讨论啊
免费打赏
叶心2014
2015年07月22日 16:55:43
12楼
可以的,备用照明和疏散照明不可以一个回路,疏散指示和疏散照明可以一个回路。
回复
langlangcei
2015年07月22日 21:43:57
13楼
两个都是自带电池的,可以共用一个回路
cof1604921773796
:自带冲电型可用一个回路,选用二条回路是浪费!
回复
电气书生
2015年07月22日 23:00:58
14楼
通过10楼的理解,这个肯定是可以的了,只是控制方式不同。应急照明要强切,而疏散指示灯需要常亮
回复
林儿122
2015年07月23日 09:25:00
15楼
对的,民规上只是要求疏散照明和备用照明不能共用回路。
回复
上一页
相关推荐
消防应急照明和疏散指示系统的维护管理
照明工程
2023-09-08 11:45:44
消防应急照明和疏散指示系统二
照明工程
2023-09-06 11:04:27
消防应急照明和疏散指示系统一
建筑消防给水
2023-09-04 10:14:34
消防应急照明及疏散指示标志用电负荷供电回路需要设过负荷保护吗?
照明工程
2023-07-07 09:53:35
消防应急照明和疏散指示系统在电力系统中的应用
电站工程
2023-06-15 14:07:34
“隐蔽”的强条:疏散指示安装在2.5m以下时,采用安全电压
建筑智能化
2023-06-09 10:18:29
浅谈消防应急照明和疏散指示系统在工程中的应用
照明工程
2023-04-25 09:44:45
消防应急照明和疏散指示系统 ~
建筑消防给水
2023-04-25 09:06:06
非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统手动控制探讨
照明工程
2023-04-23 10:20:16
应急照明及疏散指示系统分类及设置要求
建筑消防给水
2023-03-24 09:19:34
建筑设计防火规范 VS 消防应急照明和疏散指示系统技术规范
建筑消防给水
2023-03-23 09:45:03
《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》知识点导图
建筑消防给水
2023-03-23 09:42:40
消防应急照明与疏散指示灯具可否使用插座连接?
建筑消防给水
2023-03-14 10:23:27
A型应急照明集中电源疏散指示系统分配电装置
供配电技术
2023-03-09 16:33:35
应急照明疏散指示系统-回路灯具的连接方式!
建筑消防给水
2023-01-30 09:42:53
建筑电气——消防应急照明及疏散指示系统
建筑智能化
2023-01-22 18:40:04
每日一练:消防应急照明和疏散指示系统二
建筑消防给水
2023-01-03 13:25:38
消防应急照明和疏散指示系统在综合管廊的应用
工业自动化
2022-12-08 14:10:52
浅析智能消防应急照明和疏散指示系统在工业建筑项目上的应用
电气工程原创版块
2022-12-06 18:04:40
消防应急照明和疏散指示系统分类与组成
建筑消防给水
2022-09-30 10:53:28
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开