地下室为桑拿洗浴中心,我计划采用排风,排烟合用的系统。问题是当发生火灾时,除着火房间外,其余房间的排风口均要关闭。怎样切换?大家遇到此类问题怎样设计?
地下室为桑拿洗浴中心,我计划采用排风,排烟合用的系统。问题是当发生火灾时,除着火房间外,其余房间的排风口均要关闭。怎样切换?
大家遇到此类问题怎样设计?
2楼
只要在每个房间排风管到上设止回阀就行了,不需切换~~
回复
3楼
可以设置排烟、排风口,平时排烟口关闭,失火时打开。关键看排烟/风量取多大合适。
回复
4楼
不太合适吧,按照你所诉,排风机风量就成了排烟量+排气量,太大了!
况且,其它房间此时排气会照成房间负压,容易将烟气吸入。
回复
5楼
我认为如果排风排烟共用一个管路,此种做法大可不必,和排风口,排烟口共用一口效果一样。
回复
6楼
这样行不行?若某一房间着火时,通过烟感控制排烟风机(双速风机),同时消防控制室用电信号将其余排烟口关闭。只是自控中心受累了!
回复
7楼
为什么没有人去响应?斑竹呢?
回复
8楼
我好着急啊!大家快来吧!
回复
9楼
人呢?人呢?人呢?人呢?人呢?人呢?
回复
10楼
可以采用排风口前设计电动关闭阀(常开),火灾时关闭,再在排风管上设计板式排烟口(常闭),火灾时打开。排风量和排烟量需进行计算。