1000kVA的欧式箱变10kV配电装置疑惑?
whl_designer
2015年04月08日 17:55:32
只看楼主

一台1000kVA的欧式箱变,高压进出线柜采用的HXGN柜,进线柜选用负荷开关,出线柜选用负荷开关+熔断器。现在技术协议上给的方案是高压柜选用环网柜,开关选用真空断路器。请问:1、在进线柜上换成断路器还是出线柜上换?或者是两个柜子都换?2、见过在出线柜上负荷开关+熔断器组合+断路器的,这个方案怎么解释?PS:电源T接处有断路器。

一台1000kVA的欧式箱变,高压进出线柜采用的HXGN柜,进线柜选用负荷开关,出线柜选用负荷开关+熔断器。现在技术协议上给的方案是高压柜选用环网柜,开关选用真空断路器。请问:
1、在进线柜上换成断路器还是出线柜上换?或者是两个柜子都换?
2、见过在出线柜上负荷开关+熔断器组合+断路器的,这个方案怎么解释?
PS:电源T接处有断路器。
免费打赏
灵魂魅
2015年04月13日 17:50:46
12楼
回复
bpja6656024
2015年04月16日 16:50:24
13楼
有的地方规定800kVA以上要用断路器柜,我只遇到隔离刀闸+断路器的柜子。
回复
hanzhg54
2015年04月16日 20:46:00
14楼
1000的变压器应该用断路器,况且有技术协议,就不用纠结了。
至于那个柜子换断路器,值得大家讨论。
回复

相关推荐

APP内打开