1000kVA的欧式箱变10kV配电装置疑惑?
whl_designer
2015年04月08日 17:55:32
只看楼主

一台1000kVA的欧式箱变,高压进出线柜采用的HXGN柜,进线柜选用负荷开关,出线柜选用负荷开关+熔断器。现在技术协议上给的方案是高压柜选用环网柜,开关选用真空断路器。请问:1、在进线柜上换成断路器还是出线柜上换?或者是两个柜子都换?2、见过在出线柜上负荷开关+熔断器组合+断路器的,这个方案怎么解释?PS:电源T接处有断路器。

一台1000kVA的欧式箱变,高压进出线柜采用的HXGN柜,进线柜选用负荷开关,出线柜选用负荷开关+熔断器。现在技术协议上给的方案是高压柜选用环网柜,开关选用真空断路器。请问:
1、在进线柜上换成断路器还是出线柜上换?或者是两个柜子都换?
2、见过在出线柜上负荷开关+熔断器组合+断路器的,这个方案怎么解释?
PS:电源T接处有断路器。
hanzhg54
2015年04月08日 18:15:22
2楼
“电源T接处有断路器”是柱上断路器吗?
回复
电气奇才
2015年04月08日 19:38:59
3楼
hanzhg54 发表于 2015-4-8 18:15 “电源T接处有断路器”是柱上断路器吗?同意你的看法,断路器可能是柱上断路器
回复
天下唯吾曹孟德
2015年04月08日 20:27:22
4楼
看他们的解释和要求了,估计进线带断路器保护是肯定
回复
笑笑的鱼
2015年04月08日 21:31:25
5楼
路过。。。。。。。
回复
whl_designer
2015年04月08日 21:51:13
6楼
hanzhg54 发表于 2015-4-8 18:15 “电源T接处有断路器”是柱上断路器吗?技术协议只针对箱变,不管线路部分
回复
whl_designer
2015年04月08日 21:53:24
7楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-4-8 20:27 看他们的解释和要求了,估计进线带断路器保护是肯定进线柜负荷开关换成断路器,出线柜还是负荷开关+熔断器组合吗?
回复
无敌小蓬蓬
2015年04月08日 23:15:32
8楼
技术协议有时候是他们东挪西凑的,你可以打电话问
回复
天下唯吾曹孟德
2015年04月09日 08:25:49
9楼
whl_designer 发表于 2015-4-8 21:53 进线柜负荷开关换成断路器,出线柜还是负荷开关+熔断器组合吗?你这种是带环网型的箱变吧,其实F+C是正常组合,以前也这用,用断路器也没什么意思,该断电都断电,就是2个断路器柜贵 ,我的想法当然是经济,但是又不是我的钱,业主方愿意怎么就怎么吧。还1个问题,如果你这台高压出问题了没迅速解决,下一台也要被停电,他们嫌可靠性不好。
回复
fangbao123
2015年04月09日 13:09:36
10楼
在沟通看看,可以做到
回复
gdtmhjc
2015年04月09日 14:47:55
11楼
学习学习!!:P
回复

相关推荐

APP内打开