我公司所在办公楼,最近几次断电后恢复供电时总会烧坏计算机、监控设备、网络路由器,平时供电情况下检查电压正常,配电箱装有浪涌保护器;检查进线电缆零线接头好像有点氧化,会不会是总零线过流不够引起电压升高?还有进线电缆零线再做重复接地是不是好一些?(附办公楼电源电缆进线处照片)
我公司所在办公楼,最近几次断电后恢复供电时总会烧坏计算机、监控设备、网络路由器,平时供电情况下检查电压正常,配电箱装有浪涌保护器;检查进线电缆零线接头好像有点氧化,会不会是总零线过流不够引起电压升高?还有进线电缆零线再做重复接地是不是好一些?(附办公楼电源电缆进线处照片)
12楼
路过来学习学习。
回复
13楼
请问楼主最终如何处理的这个问题?
回复
14楼
回复
15楼
学习了,很不错。
回复
16楼
本帖最后由 nicebin 于 2015-4-13 21:44 编辑
是不是“断零”故障呀,零线时断时续你的电脑能不烧吗。
把零线接头好好收拾接牢了。
另:零线按照电气规范不得做重复接地,只有PEN线或PE线才做重复接地。
回复
17楼
问题大哦,最近几次断电后恢复供电时总会烧坏计算机、监控设备、网络路由器,平时供电情况下检查电压正常,配电箱装有浪涌保护器;检查进线电缆零线接头好像有点氧化,会不会是总零线过流不够引起电压升高?还有进线电缆零线再做重复接地是不是好一些?总零线过流不够引起电压升高
回复