办公楼断电后恢复供电为什么会烧坏计算机、监控设备、网络路由器?
gsalan
gsalan Lv.2
2015年04月08日 17:13:07
只看楼主

我公司所在办公楼,最近几次断电后恢复供电时总会烧坏计算机、监控设备、网络路由器,平时供电情况下检查电压正常,配电箱装有浪涌保护器;检查进线电缆零线接头好像有点氧化,会不会是总零线过流不够引起电压升高?还有进线电缆零线再做重复接地是不是好一些?(附办公楼电源电缆进线处照片)

我公司所在办公楼,最近几次断电后恢复供电时总会烧坏计算机、监控设备、网络路由器,平时供电情况下检查电压正常,配电箱装有浪涌保护器;检查进线电缆零线接头好像有点氧化,会不会是总零线过流不够引起电压升高?还有进线电缆零线再做重复接地是不是好一些?(附办公楼电源电缆进线处照片)

285296_2015040810291300_20150408_102913.jpg

免费打赏
maomaohello
2015年04月08日 17:14:36
2楼
进来顶顶~~~
回复
hanzhg54
2015年04月08日 18:36:05
3楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-4-8 18:37 编辑

就是你说的问题,赶快处理吧。很简单的事情为什么要等到有问题才处理呢?
不光是处理零线,应该把所有接线都规范一下,看起来当初施工真操蛋。
回复
gsalan
2015年04月08日 21:27:25
4楼
是阿,当初用胶布包住看不到,没想到出了问题,铝线都露出来了,当初施工的质量太差了!我今天发了安全问题整改牌要求整改了。谢谢hanzhg54!
回复
lingxuct
2015年04月09日 07:33:04
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-9 07:35 编辑

叫炒蛋的赔!这个单位没人“管电”?

人家说干活“三脚猫”,偶看这活是“二脚猫”干的!!!
回复
qianbochenhong
2015年04月09日 09:36:34
6楼

来学习学习。
回复
co1428476758870
2015年04月09日 11:03:55
7楼
进来学习学习
回复
fangbao123
2015年04月09日 12:50:53
8楼
安全用电:handshake
回复
笑笑的鱼
2015年04月09日 20:08:01
9楼
学习了。。。。。。
回复
jx_0790
2015年04月13日 09:40:26
10楼
是啊,赶快整改啊
回复
北方郎
2015年04月13日 10:05:12
11楼
接头隐患极大。
中性线接触不良,抓紧整改。SPD为了防雷,这种故障无法保护。
回复