我公司所在办公楼,最近几次断电后恢复供电时总会烧坏计算机、监控设备、网络路由器,平时供电情况下检查电压正常,配电箱装有浪涌保护器;检查进线电缆零线接头好像有点氧化,会不会是总零线过流不够引起电压升高?还有进线电缆零线再做重复接地是不是好一些?(附办公楼电源电缆进线处照片)
我公司所在办公楼,最近几次断电后恢复供电时总会烧坏计算机、监控设备、网络路由器,平时供电情况下检查电压正常,配电箱装有浪涌保护器;检查进线电缆零线接头好像有点氧化,会不会是总零线过流不够引起电压升高?还有进线电缆零线再做重复接地是不是好一些?(附办公楼电源电缆进线处照片)
2楼
进来顶顶~~~
回复
3楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2015-4-8 18:37 编辑
就是你说的问题,赶快处理吧。很简单的事情为什么要等到有问题才处理呢?
不光是处理零线,应该把所有接线都规范一下,看起来当初施工真操蛋。
回复
4楼
是阿,当初用胶布包住看不到,没想到出了问题,铝线都露出来了,当初施工的质量太差了!我今天发了安全问题整改牌要求整改了。谢谢hanzhg54!
回复
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-9 07:35 编辑
叫炒蛋的赔!这个单位没人“管电”?
人家说干活“三脚猫”,偶看这活是“二脚猫”干的!!!
回复
6楼
来学习学习。
回复
7楼
进来学习学习
回复
8楼
安全用电:handshake
回复
9楼
学习了。。。。。。
回复
10楼
是啊,赶快整改啊
回复
11楼
接头隐患极大。
中性线接触不良,抓紧整改。SPD为了防雷,这种故障无法保护。
回复