水系统中的补水问题
zhaoqingjun110
2007年10月20日 09:50:59
只看楼主

通常在水系统中要设置定压补水箱,由于顶层室内风盘安装位置比较高.膨胀水箱的水面无法高出风盘,水泵及外机都在一层,如果安装定压罐造价又比较高,我不想安装补水泵,直接用自来水管接上可以不.请大家给个意见

通常在水系统中要设置定压补水箱,由于顶层室内风盘安装位置比较高.膨胀水箱的水面无法高出风盘,水泵及外机都在一层,如果安装定压罐造价又比较高,我不想安装补水泵,直接用自来水管接上可以不.请大家给个意见
免费打赏
torlon
2007年10月20日 10:37:18
2楼
不行。
回复
cjx262
2007年10月20日 16:32:03
3楼
是的,不行,因为自来水的水压不是稳定的.还有你的循环水会倒流至自来水管的可能
回复
lihe134
2007年10月21日 16:41:37
4楼



如果装在最高点,并且自来水上安装止回阀呢?
回复
kupe8
2007年10月21日 18:07:54
5楼
自来水的水压不是稳定的.还有循环水会倒流至自来水管的可能
回复
zh23yq@co163
2007年10月21日 21:40:07
6楼
用膨胀水箱在高位补水。
回复
281017619
2007年10月22日 09:24:14
7楼
小的空调系统可以用自来水定压但必须家止回阀,
回复
wenzhen001
2007年10月22日 10:38:50
8楼

对,具体情况分析再定
回复
yfwgood
2007年10月23日 09:47:24
9楼
如果水箱设在最高点,给水管加止回阀可以.否则不可以.
回复