民规,3.5.5 单相负荷应均衡分配到三相上,当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。你们是怎么确定有没有超过15%。为什么PZ30里面小负荷的都不考虑三相不平衡的问题直接就单相相加了。为什么有的时候老一辈的工程师是直接乘以3的。希望讲的详细点,谢谢。
设计时把单负荷尽量分配到三相平衡,当“尽量分配平衡”后出现的不平衡量,与总量比,有没有超15%。
比如,一幢四层教学楼,每层一相供电后,会多出层的负荷(不平衡量),如果每的负荷相同,这个不平衡量达到了1/4=25%。
相办法:上面三层每层一相,底层用三相,分别把底层中各教室的负荷接到各相了,使全部负荷平衡,没有不平衡量了;?
回复
3楼
就是最大的一相减去三项平局值的得出的数值除以三项平均值
回复
4楼
学习学习学习
回复