高低、压变配电间的灭火器配置级别
zhuoshidun
zhuoshidun Lv.4
2015年04月08日 10:01:04
只看楼主

号外号外!请教各位大师,关于高低、压变配电间的灭火器配置级别是多少?《灭火器配置规范》附录C只是把高低压配电室归入中危险级,那具体配置MF/ABC灭火器的时候要用那个剂量?网上看很多都用了MF/ABC4,对照的配置级别是2A/55B,有什么依据吗?按照5.2.4:”E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于改场所内A类或是B类火灾的规定。“那用MF/ABC3(2A/34B)也应该可以吧?

号外号外!请教各位大师,关于高低、压变配电间的灭火器配置级别是多少?


《灭火器配置规范》附录C只是把高低压配电室归入中危险级,那具体配置MF/ABC灭火器的时候要用那个剂量?网上看很多都用了MF/ABC4,对照的配置级别是2A/55B,有什么依据吗?

按照5.2.4:”E类火灾场所的灭火器,其最大保护距离不应低于改场所内A类或是B类火灾的规定。“
那用MF/ABC3(2A/34B)也应该可以吧?
版专攻
2015年04月08日 10:06:19
2楼
附录后面还有个表是对应级别的灭火器对应的配置等级,你可以计算后对照一下
回复
zhuoshidun
2015年04月08日 10:14:20
3楼
版专攻 发表于 2015-4-8 10:06 附录后面还有个表是对应级别的灭火器对应的配置等级,你可以计算后对照一下您说的表我看到了-附录A,问题是按中危险级配置,不低于A类的话那MF/ABC3、4都满足要求;按不低于B类那就得按MF/ABC4的55B,规范没有明确是以A还是B为基准配置这一点。那我按MF/ABC3、4都算合理才对,没有违反规定。您说呢?
回复
版专攻
2015年04月08日 10:32:13
4楼
配电间是E类火灾,配置级别参照A类的,规范好像有规定,你再看看
回复
水无常形
2015年04月08日 11:26:14
5楼
E类火灾场所,也可能发生A类火灾是不?所以已列为中危险级别,就按高的取。
回复
zhuoshidun
2015年04月08日 11:27:18
6楼
版专攻 发表于 2015-4-8 10:32 配电间是E类火灾,配置级别参照A类的,规范好像有规定,你再看看恩 不过版主您说的参照A类我没找到相关规定;我又看了相关的条文说明6.2.4,好像想明白了,应该就是根据配电室所在的建筑物单体火灾类型来确定参照基准,如果是本单体是A类场所就按最低配置级别2A、75㎡/A计算配置,选用MF/ABC3、4均可.;如果是B类场所就按55B、1㎡/b配置,选用MF/ABC4。
回复
zhuoshidun
2015年04月08日 14:04:11
7楼
水无常形 发表于 2015-4-8 11:26 E类火灾场所,也可能发生A类火灾是不?所以已列为中危险级别,就按高的取。如果单体本身是B类场所那也可能发生B类火灾,所以我觉得应该是看变配电室所在的场所火灾类别,按中危险级是规范要求的。
回复
王农勤
2015年04月09日 11:12:03
8楼
属于电气火灾等级,按此来配置建筑灭火器。
回复
mingren_76
2015年04月10日 09:37:51
9楼
灭火类别跟灭火等级有关系吗
回复
小小菲菲
2015年04月12日 09:40:29
10楼
谢谢楼主分享的好资料
回复
梦就在
2015年04月12日 09:47:36
11楼
学习了,谢谢啊。
回复

相关推荐

APP内打开