高层结构标准层连梁
zhulaoguai
zhulaoguai Lv.2
2015年04月07日 08:30:23
只看楼主

高层结构标准层连梁,是不是都有抗扭钢筋(不论梁高),且混凝土等级同墙柱?

高层结构标准层连梁,是不是都有抗扭钢筋(不论梁高),且混凝土等级同墙柱?
甲方施工员
2015年04月07日 09:20:31
2楼
看设计文件
回复
土木王二小
2015年04月07日 09:33:05
3楼
这个在设计文件上及规范上能找到,根据梁的高度
回复
曾晓峰
2015年04月07日 09:45:12
4楼
1.你指的是连梁腰筋吧?《高》7.2.27-4“连梁高范围内的墙水平分布筋应在连梁内拉通作为连梁的腰筋。……”由此能看出连梁腰筋有抗扭的能力,即使我们另配腰筋也应满足此要求。
2.混凝土強度等级是否同墙柱要看图纸,不过设计时应考虑梁的混凝土強度同板。因设计方针:周恩来“……应便于施工。”
回复
念星间
2015年04月07日 15:59:16
5楼
都有的,规范上有
回复
中村俊辅
2015年04月08日 10:57:15
6楼
一般是用剪力墙的水平筋直接拉到LL里的,如果抗扭还不够就另加抗扭筋了
回复
中村俊辅
2015年04月08日 10:58:32
7楼
混凝土等级一般很难和墙一样吧,因为施工不方便啊
回复
结构生活
2015年04月08日 16:49:32
8楼
连梁的强度等级应同剪力墙
回复
笑一刀
2015年04月08日 17:04:41
9楼
可以将剪力墙的水平筋充当连梁的腰筋,混凝土标号同墙
回复
zhanglin2829124
2015年04月08日 19:27:23
10楼
只要梁不太低,都有腰筋。
回复
qq_1428110576036
2015年04月09日 08:56:47
11楼
规范有要求,连梁腰筋都要是抗扭的
回复

相关推荐