急,大家帮忙看看。
tzz520
tzz520 Lv.2
2015年04月06日 10:22:31
来自于地基基础
只看楼主

本帖最后由 tzz520 于 2015-4-6 23:20 编辑 小弟最近做了一个坡地建筑,各种问题,请问该怎么处理(因各方面原因,基础及第一层已经浇筑完毕),该工程地上12层,建于城市道路北面13米远边坡上(建筑外墙距道路距离),坡下是一条小河,河边做的是人工砌筑挡土墙,场地坡度较大,将场地进行处理过后在下方形成台阶型平台,采用人工砌筑毛石挡土墙挡土,挡土墙高6米,挡土墙标高至道路标高计算,还有3层建筑(见示意图)

本帖最后由 tzz520 于 2015-4-6 23:20 编辑

小弟最近做了一个坡地建筑,各种问题,请问该怎么处理(因各方面原因,基础及第一层已经浇筑完毕),

该工程地上12层,建于城市道路北面13米远边坡上(建筑外墙距道路距离),坡下是一条小河,河边做的是人工砌筑挡土墙,场地坡度较大,将场地进行处理过后在下方形成台阶型平台,采用人工砌筑毛石挡土墙挡土,挡土墙高6米,挡土墙标高至道路标高计算,还有3层建筑(见示意图)

该工程位于6度区,结构体系为部分框支剪力墙结构,基本风压0.3

问题1:因该建筑临近路边,路面标高处设置商铺,但商铺层下还有3层外加6.6米挡土墙高度,属于高位转换,小弟将大部分剪力墙落地后,任然有3个转换面,挡土墙下,台阶挡土墙面与上部转换层,转换较为复杂,又地处边坡,有无问题,需要加强哪方面的构造?

问题2:该建筑Y向宽度仅9.4M,高度有近50米,高宽比过大,经模型计算,整体抗倾覆验算中Y方向抗倾覆力矩与倾覆力矩比值刚过3,刚刚达到规范要求的无基础0应力区,是否安全储备不够,有无问题?

问题3:小弟要求在建筑靠路那侧设置抗滑桩稳定边坡后再进行施工,但建设方以场地均为岩石,且2期工程会设置地下停车场(会挖桩下去)为由,一再拖延,基础及第一层已经浇筑完毕,小弟因怎么办?

问题4:最大的问题是,挡土墙面标高层基础埋深近乎为0,2边桩基础承台就暴露在外,该怎么处理?


QQ图片20150404131730.png

曾晓峰
2015年04月07日 10:49:47
2楼
兄弟:你跨行了!该工程应先由边坡设计公司设计完成后再作结构施工图。先边坡施工后再土建施工。
回复
tzz520
2015年04月07日 13:32:48
3楼
曾晓峰 发表于 2015-4-7 10:49 兄弟:你跨行了!该工程应先由边坡设计公司设计完成后再作结构施工图。先边坡施工后再土建施工。是啊,但是我们这边小地方,又是小项目,建设方和各职能部门关系均很好,各路都开了绿灯,我们院老大也不好得罪他们,所以先出了个参考图纸(未审查),边坡问题他们找了当地的地勘做了下面的挡土墙(未出图纸,找人来指点后自己做的),现已施工,问题太多,小弟实在是担不起这个责任,有心想叫建设方重做,但干系重大(虽未叫对方停工,但也没制止),重做将造成重大损失,不重做,小弟才疏学浅,不敢保证建筑安全。只有求助各位求个心安
回复
hezicai1986
2015年04月07日 19:56:42
4楼
看着有点怕
回复
lhr470642721
2015年04月08日 08:00:46
5楼
。。。。。。。。。。。。。。。
回复
gaozhiling79
2015年04月08日 08:54:19
6楼
我觉得,最好在路的边坡边再加一个挡土墙,给建筑留出几米的距离。你可以再把承台处用混凝土填高点,这样就也有点好处。但是很多东西不好算。
回复
zhydayi2008
2015年04月15日 11:25:20
7楼
我看到这个图 害怕了:funk:
回复
牛逼闪闪放光芒
2015年04月15日 13:09:59
8楼
算算边坡稳定吧
回复

相关推荐

APP内打开