怎样判断断路器保护功能有没有效?
asmdl
asmdl Lv.12
2015年04月04日 12:49:38
只看楼主

. 东西用久了就会老化这是正常的现象,那么断路器用久了,怎么才知道它还能不能在线路故障时还能发挥正常的保护作用呢?.

.



东西用久了就会老化这是正常的现象,那么断路器用久了,怎么才知道它还能不能在线路故障时还能发挥正常的保护作用呢?










.
leedongcheng
2015年04月04日 16:04:51
2楼
脱扣试验按钮
回复
鸢特
2015年04月04日 16:16:40
3楼
楼上说的对
回复
asmdl
2015年04月05日 11:49:49
4楼
leedongcheng 发表于 2015-4-4 16:04 脱扣试验按钮有些微型断路器没有试验按钮又该怎样测试呢,例如DZ12-60系列?.
回复
向天索要1度电
2015年04月05日 12:09:12
5楼
asmdl 发表于 2015-4-5 11:49 有些微型断路器没有试验按钮又该怎样测试呢,例如DZ12-60系列?试验是验证疑问的最直接的办法,让它短路。
回复
beida_energy
2015年04月05日 14:31:58
6楼
zhang243608 发表于 2015-4-5 12:09 试验是验证疑问的最直接的办法,让它短路。这不可取!这就叫破坏性试验了吧?如果真有试验动作的要求和必要,那么可以用大比例变压器和自耦变压器做一个大电流发生器,将断路器串入进行试验。
回复
走自己的路1048
2015年04月13日 14:13:18
7楼
直接短路可以事一下,很危险
回复

相关推荐