一层超市没法放高位水箱怎么办
zj1988118
zj1988118 Lv.2
2015年04月04日 12:46:06
只看楼主

现在做了个工程,大概2000多平方的一层超市,只有一路供水。是钢结构但是屋顶没法设置高位水箱,该怎么做好

现在做了个工程,大概2000多平方的一层超市,只有一路供水。是钢结构但是屋顶没法设置高位水箱,该怎么做好
免费打赏
zhanghaijun760209
2015年04月04日 13:53:49
2楼
1.按不设置消防水箱,即仅采用稳压泵稳压
2.用市政自来水代替消防水箱(消防给水及消火栓系统技术规范里面没有单层建筑的水箱要求),单层建筑用市政自来水稳压最好
回复
王农勤
2015年04月04日 15:22:53
3楼
对于此种情况,水消规上有做法的。
回复
云飘飘
2015年04月05日 07:43:25
4楼
如果需要设置,应该向结构、建筑提出要求,否则责任重大。
回复
王铜
2015年04月05日 08:13:26
5楼
单层建筑用市政自来水稳压最好
采用稳压泵稳压
回复
gzh6308
2015年04月07日 10:30:34
6楼
正规的好,放在别的建筑物上。
回复
心平气和1118
2015年04月08日 17:35:12
7楼
《水规》6.1.9条,可以不设
回复
daxin13
2015年04月09日 15:05:00
8楼
用稳压泵稳压吧
回复
ai12345d
2015年04月09日 16:16:46
9楼
6.1.9-3,可用市政水代替消防水箱。前提是水压和水量都要够
回复
pangjiang27
2015年04月09日 20:01:49
10楼
1、用一套气体顶压设备代替消防水箱。
2、设置独立高位水塔
规范说“却有困难”,可以不设? 这个怎么认定 问消防部门吧 谁敢说你却有困难?!