22楼
这个图纸设计的初衷是发电机只需要供相应侧的进线柜,所以两进线和联锁只要做三合二钥匙联锁,然后发电机只需要和相应侧进线柜做软钢绳做机械电气联锁,并和联络柜联锁(任意一台发电机开关合上,联络柜就不能合闸,联络柜配失压线圈),这样联锁既简单,又能满足图纸要求。
回复
23楼
lily_to_lucy 发表于 2015-4-12 15:42 这个图纸设计的初衷是发电机只需要供相应侧的进线柜,所以两进线和联锁只要做三合二钥匙联锁,然后发电机只 …谢谢,理解很透彻,
回复
24楼
lily_to_lucy 发表于 2015-4-12 15:42 这个图纸设计的初衷是发电机只需要供相应侧的进线柜,所以两进线和联锁只要做三合二钥匙联锁,然后发电机只 …有一点不太明白,软钢绳如何坐联锁,柜子还有一段距离。希望能指教
回复
25楼
思议儿 发表于 2015-4-13 13:13 有一点不太明白,软钢绳如何坐联锁,柜子还有一段距离。希望能指教总进线开关柜和发电机柜不是相邻的吗,能拉过去啊
回复
26楼
lily_to_lucy 发表于 2015-4-14 15:45 总进线开关柜和发电机柜不是相邻的吗,能拉过去啊有些地方要求进线柜没有电,发电机要自动自动投上去的话就必须要软钢绳做联锁啦,不然做不到
回复
27楼
lily_to_lucy 发表于 2015-4-14 15:45 总进线开关柜和发电机柜不是相邻的吗,能拉过去啊这个涉及现场,我感觉用钥匙比较方便,谢谢指教
回复
28楼
的确很难,我也在求助中
回复