2台进线柜+2台发电机柜+1台母联柜电气联锁问题
思议儿
思议儿 Lv.7
2015年04月03日 15:39:25
只看楼主

本帖最后由 思议儿 于 2015-4-3 15:44 编辑 大家看看这样联锁有什么问题

本帖最后由 思议儿 于 2015-4-3 15:44 编辑

X0[ZL7D1PR)Z9UM{N5B@LGO.png }7M[S(%{54JF%%6HA1OXRAE.jpg CDW9G$0YGFDXJ_%YL[IHXE4.jpg
1.png 2.png 17.png 18.png 19.png
大家看看这样联锁有什么问题

}7M[S(%{54JF%%6HA1OXRAE.jpg


CDW9G$0YGFDXJ_%YL[IHXE4.jpg


1.png


2.png


17.png


18.png


19.png


X0[ZL7D1PR)Z9UM{N5B@LGO.png

免费打赏
思议儿
2015年04月08日 10:27:30
12楼
本帖最后由 思议儿 于 2015-4-8 10:29 编辑 阿克萨 发表于 2015-4-8 10:15 控制电源哪有零线?只有+-呀。我们这控制电源在母联都断开。只有交流和开口三角的N不断母联柜中,我用转换开关设置成2须电源,同事说,零 线也应该断开
回复
lingxuct
2015年04月08日 11:16:58
13楼
有二点不太明白,为什么“分闸回路不串断路器辅助常开”,左边线路有BZT,右边框中为什么不加说明?
回复
思议儿
2015年04月08日 11:29:52
14楼
ccc___ 发表于 2015-4-8 11:16 有二点不太明白,为什么“分闸回路不串断路器辅助常开”,左边线路有BZT,右边框中为什么不加说明?1.分闸回路不串断路器辅助常开目的是什么?如果要串断路器辅助触点,是不是本体的触点就可以?2.要是右边加转换开关,那不就是断零了么?
回复
lingxuct
2015年04月08日 13:20:35
15楼
操作回路串辅助触点是防止接点断不开,让动作线圈长时间得电而烧坏;

BZT回路应该在右边框中注明“备自投”!(偶说过要加转换开关吗?)
回复
思议儿
2015年04月08日 13:45:53
16楼
ccc___ 发表于 2015-4-8 13:20 操作回路串辅助触点是防止接点断不开,让动作线圈长时间得电而烧坏;BZT回路应该在右边框中注明“备自投” …谢谢, 明白点了
回复
qq_1423529138570
2015年04月08日 17:24:48
17楼
这个要看你整个的接地系统怎么来做,如果是统一的接地系统,反而是建议不要去断零
回复
qianbochenhong
2015年04月09日 08:47:55
18楼
电气 联锁不是太 可靠 ,还是 用钥匙吧。
回复
loyal7
2015年04月09日 10:47:46
19楼
没看到有BZT线路啊
回复
fangbao123
2015年04月09日 12:57:33
20楼
:handshake努力挖掘中
回复
seekandkill
2015年04月09日 15:35:14
21楼
学习了 ,谢谢群主
回复

相关推荐

APP内打开